当墙体里的电线发生漏电时,应该怎么来解决呢,怎么判断出是墙里的电线漏电,以及是哪一根电线漏电,电工天下小编带大家来了解下。
首先,墙里的电线绝缘破坏出现漏电的可能性极低,漏电一般出现在配电箱、开关插座盒、过路盒、灯具、电器的位置。
另外,要区别漏电跳闸与短路跳闸、过载跳闸,漏电跳闸时,漏保上的复位按钮会弹出;过载跳闸时,漏保会温度很高,且是在过载跳闸是电器使用一段时间后出现的;短路跳闸突然出现,漏保微热或感觉不到温度。
拉下配电箱总开,断开负载端,如果漏电保护器依然无法合闸,则说明是漏电保护器有故障,需要更换漏保。
参考图:墙里电线漏电
断开所有支路空开或漏保,关闭所有灯具开关、拔下所有电器的插座。
依次合上各个分路的空开,当合上某一支路空开后出现跳闸或无法合闸,重点检查该支路空开进线、负载端接线是否紧固,以及该支路中的插座盒内电线是否松脱碰线或插座有无烧灼痕迹。如果可以合闸,依次打开灯具开关,出现跳闸时就是这个灯具漏电。
然后,依次插入电器,当插入某一电器时跳闸,就说明该电器漏电。
注意,在检修时一定要拔下电器插座,而不是关闭开关。有时是电器的开关位置漏电,插在插座上会增加排查难度,不利于排查故障。
总结:
绝大部分的漏电发生在插座的接线上,或电器本身漏电。在穿线管中的电线绝缘损坏导致漏电的可能性极低。
另外,注意由于漏水而导致的穿线管进水,进水后水汽进入接线位置就会引起漏电。
当然了,如果有万用电表等工具,检测起来就更方便了。