首页 > 电工技术 > 维修电工

电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

作者:老电工时间:2021-08-06 05:13:19

有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

电线电量损耗的计算方法

1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。

2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。

3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。

4、三相不平衡时,按最大电流计算。

电缆线用电损耗如何计算?

如现用YJV22-3*150+1*70 电缆线长260米。

电缆电阻的计算

1、铜导线的电阻率为:0.0175 Ω·m,根据公式:R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米),电缆的电阻为:R=0.0175*260/70=0.065Ω;

2、根据用公式P=I2R计算功率损耗

电线电缆损耗率怎么计算?

例子:120铝三相电缆 长度170M 每月电量3400度 负荷很平均 三班 求每小时的电缆的供电量损耗是多少?

最佳反馈:P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W) 这是理论值;实际肯定比它大。

普通反馈(参考):---- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约9.5A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×9.5=0.38(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.38×9.5×3≈11(W) <

普通反馈(参考):-- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读