首页 > 电工技术 > 维修电工

低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

作者:老电工时间:2021-08-06 05:13:05

有关低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

低压铝合金电缆线损计算方法

采用铜电缆或铝电缆的计算方法,线损是相同截面积铜电缆的2倍,相同截面积铝线的1.2倍,也可以用电压损失百分数简易计算公式计算。

   

电压损失百分数简易计算公式

△U=PL/CS S=PL/C△U

△U——电压损失百分数

P——输送的有功功率(Kw)

L——输送的距离(m)

C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4,    铝合金,三相39,S——导线截面(mm2)

比如380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铜电缆电压损失:

解:根据公式  △U%=PL/CSX100%

△U=(30X300)/(77X35)X100%=9000/2695X100%=3.3%

电压损失  △U=380X3.3%=12.5V

380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铝电缆电压损失是:

解:根据公式  △U%=PL/CSX100%

△U=(30X300)/(46X35)X100%=9000/1610X100%=5.6%

电压损失:△U=380X5.6%=21V

380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铝合金电缆电压损失为:

△U=(30X300)/(39X35)X100%=9000/1365X100%=6.6%

电压损失  △U=380X6.6%=25V

以上就是低压线路线损计算公式及方法,公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等。

附1,高压线损和低压线损怎么计算?出现高损、负损由什么原因造成?

一是电线自身成在阻抗所以电流通过时会产生热损耗。

二是变压器铁损.(就磁力线外漏导致的).损耗计算=(1-输出功率/输入功率)*100%。

110KV线路的线损率国家规定每公里是多少?(低压线路线损计算公式)

低压线损,一般要控制在12%,国家电网没有硬性规定,线损和地区有关系,一般各地区为考核电力企业,规定这个数值,这个数值和我们用电人没有太大的关系

附2,国网规定低压400v线损是多少?

低压线损,一般要控制在12%,国家电网没有硬性规定,线损和地区有关系,(电工天下 www.dgjs123.com)一般各地区为考核电力企业,规定这个数值,这个数值和我们用电人没有太大的关系,您是电力系统的吗?和我们用电人有关系的有两个指标,是电压合格率及供电可靠率,电压合格率的高低直接关系到我们用电的质量,供电可靠率则直接关系到我们用上电的可靠保障,所以电监会在今年对这两个指标进行了关注,并给电力部门下达了指标。

附3,农村低压线损率不得超过多少?

不超过8%。

以导线材料、截面、长度为依据计算出线阻值,再根据负载电流就计算线损功率,功率乘以时间就是线损电量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读