水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

作者:老电工时间:2020-01-13 11:03:20

三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。

水泵嗡嗡响不转的问题

三相电机带动的水泵分为直接与皮带传动二种方式,无论哪一种连接方式,导致水泵“嗡嗡响”的原因一般就那几种,只要仔细排查,还是能快速找到故障点的。

遇到水泵嗡嗡响电机不转的问题时,先从“嗡嗡”的声音上判断是电源缺相,还是水泵或电机卡死,不同的原因有不同的故障特征,可以根据这些特征进行判断。

1、电源缺相:水泵的“嗡嗡”声相对较大,且带点嘶哑,伴随着有振动。

2、水泵或电机卡死:“嗡嗡”声相对小且脆一些。

水泵嗡嗡响不转的原因

对于从声音上判断不出来的水泵“嗡嗡响”的故障,可参考如下方法来检查与判断:

1、在不启动水泵的情况下,用万用表交流电压档测量接触器输入端三相电源是否正常。如果电源正常,再用万用表欧姆档在热继电器的输出端测量电机定子线圈的电阻。如果测量出有一相开路,断线不通,则进行下一步检查。

2、打开电机接线盒盖,用万用表在电机接线柱测量三相电阻,判断是电线断了,还是电机内部线圈有开路的问题。

3、以上检查都正常时,打开电机风叶罩,盘一下风叶看电机轴是否可以转动,如果不能转动的话,再进一步检查水泵叶轮是否卡死或电机有没有卡死。

经验总结

1、三相水泵:一般就是电源缺相了,或叶轮卡住了,用手或螺丝刀盘一下,看看转动是否正常。

2、单相水泵:可能是卡住了,或电容坏了。故障原因的查找方法:手动盘车,测量电源,即可判断出问题所在。

以上就是水泵嗡嗡响不转的问题及常见原因,在遇到这类问题时,可以参考如上方法来查找故障原因。