空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。
1、短路
短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因,再检查空气开关的触头有没有被短路电流烧毁,就可以确定跳闸的原因。
检查方法:断开上级电源,使空气开关处于绝对不带电状态,合上空气开关,用万用表欧姆档测量本开关的三相进出线接线端子,如果导通良好,上电试一下。如果缺相,就换掉空气开关。
发生短路的空气开关,接线端子有被击穿的可能,可以用摇表测量下各接线端子之间的绝缘电阻(或用万用表的20K以上档位测量,拆除空气开关两侧的进线和出线)。如果刚开始摇动摇表,摇表的指针迅速向右偏转,说明空气开关的相间绝缘已被击穿,不能用了。如果绝缘电阻很大,几兆欧以上,可以上电试用。
上电试用的程序如上所述,断开前级电源,合上检修过的空气开关,再合上前级电源开关,如果送电正常,没有异常的声音和气味,该空气开关可以继续使用。
2、过载
过载是造成空气开关频繁跳闸的原因之一。用手摸过载跳闸的空气开关,会感觉壳体比较热,甚至烫手,这会引起空气开关内部热原件产生保护动作。
用万用表的交流电流档测量空气开关的工作电流,如果工作电流超过空气开关的额定电流,且能持续运行,那么就需要根据实际的工作电流的大小更换更大级别的空气开关。
3、误动作
当空气开关的进出线为铝线时,容易和空气开关的铜接线端子发生氧化反应,造成接线端子处发热。空气开关内部的热保护装置受热变形,产生保护动作,这是一种典型的误动作。
只要在铝线上压上铜铝接线端子,并在空气开关接线端子紧密结合,即可解决该问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。