地电位带电作业的基本要求与作业示意图

作者:老电工时间:2020-02-13 15:31:59

有关地电位带电作业的基本要求与作业示意图,带电作业满足的基本要求,流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安,地电位作业的示意图及等值电路,通过人体的电流有两个回路。

一、带电作业的基本要求

电对人体发生危害作用有两种,一种是在人体的不同部位同时接触了有电位差的带电体(如相与相之间或相对地之间)发生的;另一种是在人体接近,但尚未接触高压带电体时发生的。

前者是电路中电流引起的;后者则是空间电场引起的。

为何带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害?

需要了解并掌握带电作业的基本工作原理。

要做到带电作业时不仅能保证人身没有触电伤害的危险,而且也能保证带电作业人员没有任何不舒服的感觉,就必须满足以下三条基本要求:

1、流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安(1000微安);

2、人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm;

3、保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。

二、地电位作业的示意图

地电位作业的示意图及等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。

通过人体的电流有两个回路:

1、泄漏电流(IR)回路:带电体 绝缘操作杆 人体大地;

2、电容电流(IC)回路:带电体空气(绝缘体)人体(地电位);

两个回路的电流都经过人体流入大地。

电容电流回路不单纯是工作相导线有,其它两相导线对人体也有,但距离较远,电容电流更小,可将其它两相导线的作用忽略不计。