首页 > 电工技术 > 维修电工

带电作业安全距离定义及相关规定

作者:老电工时间:2022-03-04 06:50:33

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。

1、安全距离的定义

安全距离是指:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种最小空气间隙距离的总称。安全距离包括五种间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。

在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最高过电压,该间隙可能发生击穿的概率,总是低于预先规定的可接受值。

2、最小安全距离

最小安全距离是指:地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。

3、最小对地安全距离

最小对地安全距离是指:带电体上等电位作业人员与周围接地体之间应保持的最小距离。

部颁《电业安全工作规程》中,规定带电体上等电位作业人员对地的安全距离等于地电位作业人员对带电体的最小安全距离。

4、最小相间安全距离

最小相间安全距离是指:带电体上作业人员与邻相带电体之间应保持的最小距离。

5、最小安全作业距离

最小安全作业距离是指:为了保证人身安全,考虑到工作中必要的活动,地电位作业人员在作业过程中与带电体之间应保持的最小距离。

确定最小安全作业距离的基本原则是:在最小安全距离的基础上增加一个合理的人体活动增量。一般而言,增量可取0.5m。在部颁《电业安全工作规程》中,对在带电线路杆塔上工作时的最小安全作业距离作出了具体规定。 

6、最小组合就间隙

最小组合间隙是指:在组合间隙中的作业人员处于最低的50%操作冲击放电电压位置时,人体对接地体与对带电体两者应保持的距离之和。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读