在电工的常用工具中,紧线器算是一个较为常用的工具了,这里说一说紧线器的操作条件,以及在紧线操作时的几条注意事项,供大家参考。

紧线操作的四个条件

1、杆塔基础强度已达到设计要求。

2、全耐张段内的杆塔已全部检查验收合格。

3、紧线段的杆塔绝缘子及金具安装完毕。

4、弛度观测、护线信号联络,及牵引机操作人员均已到达岗位。

紧线操作的9条注意事项

1、导地线的各线弛度应力求一致,误差应符合规程要求。

2、紧线时,导线垂直下方不许站人和行人通过(一般离开导线下方20m以外)

3、耐张避雷针串的长度,应逐串在拉紧的情况下进行测量,以保证弛度的准确。

4、架设新的导、地线时,一般设计单位给的弛度表已按新导线的初伸长来计算弛度。

5、卡线及握线工器具(如钢丝绳绳套、线钳等)固定前应在导线上紧密缠布,以防损线。

6、固定导线的钢丝绳套,长避雷针度不得小于2m钢丝绳辫编制应均匀,并用铁丝分小段绑扎。

7、长度较小的耐张段及孤立档在紧线时,对紧线杆塔应严密观测,如发现倾斜应及时处理。

8、紧线时,如导、地线被障碍物挂住,应停止牵引。必要时应放松导线,再行处理,严禁用手拉线或在线弯内侧挑线。

9、弛度表之尺寸皆由导线、地线的避雷针悬挂点起计算,绑扎弛度板时应从导线、地线的横担挂点,加避雷针串和金具长,并不得倾斜。