有关配电带电作业作业内容与注意事项,配电带电作业的工作内容,包括更换针式绝缘子,进行断、接引线,更换跌开式熔断器或避雷器,带负荷加装分段开关、加装负荷刀闸、更换跌开式熔断器等。
1、更换针式绝缘子
对作业范围内的带电导线、绝缘子、金属横担、杆塔构件等应进行遮蔽。
可采用绝缘斗臂车小吊臂法、羊角抱杆法或吊、支杆法等进行更换,不允许用绝缘斗臂车的斗支撑导线。
导线升起高度距绝缘子顶部应不小于0.4m,拆除或绑扎绝缘子绑扎线时应边拆(绑)边卷,绑扎线的展放长度不得大于0.1m,绑扎完毕后应剪掉多余部分。
2、断、接引线
严禁带负荷断、接引线。接引流线前应查明负荷确已切除,所接分支线路或配电变压器绝缘良好无误,相位正确无误,相关线路上确无人工作。
所接引流线应长度适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够的安全距离,连接应牢固可靠。断、接时可采用锁杆,防止引线摆动。
3、更换跌开式熔断器或避雷器
(1)当配电变压器低压侧可以停电时,可换跌开式熔断器应在确认低压侧无负荷状况下进行。用绝缘拉闸杆断开三相跌开式熔断器后再行更换。
当配电变压器低压侧不能停电时,可采用专用的绝缘引流线旁路短接跌开式熔断器以及两端引线,在带负荷的状况下更换跌开式熔断器。更换完后务必拆除旁路引流线。
(2)三相跌开式熔断器或避雷器之间须放置绝缘隔离设施,三相引线、构架、横担处均应进行绝缘遮蔽。
(3)一相检修或更换完毕后,应迅速对其遮蔽,然后检修或更换另一相。
4、更换横担
根据线路状况确定作业方法,一般可采用临时绝缘横担法作业。大导线线路可采用带绝缘滑车组的吊杆法作业。
5、带负荷加装分段开关、加装负荷刀闸、更换跌开式熔断器等
带电荷作业所用的绝缘引流线和两端线夹的载流容量应满足1.2倍最大负荷电流的要求,其绝缘层的须通过30kV/min的工频耐压试验,组装旁路引流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。
带负荷加装分段开关,加装负荷刀闸时,在切断导线并做好终端头之前,应装设防导线松脱的保险绳,保险绳应具有良好的绝缘性能和足够的机械性能。