首页 > 电工技术 > 维修电工

220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

作者:老电工时间:2022-05-11 09:06:22

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?

解答:

计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。

15kW单相功率是用电总功率还是一台电器用电功率,这两种功率所用导线截也不同。

供电距离较远或近距离供电,使用的导线截面也不相同。导线材质不同,如铝线、铜芯线的导电率不同使用的截面也有差异。

个人认为15KW功率可能是多个用电器功率的总和,如果是一台用电设备功率15KW,则会严重破坏三相电源的平衡,供电部门是不充许的使用的。

如果多台用电设备总功率15KW,同时距离较近,同时启用不多的情况下,可以粗略计算一下导线械面积。

单相220V的用电设备一般多为右一KW4一4.5A,都以4.5计算,也就是4.5X15=67.5A。

距离近且不同时启用,估计16平方亳米的国标铜芯线,即可以满足需要。为了安全起见,最大可以选25平方毫米的铜芯线或35平方的铝芯线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读