潜水泵电流过高怎么办,需要做哪些检查

作者:老电工时间:2020-12-12 08:42:44

潜水泵使用方便,安装与操作均较容易,但也会经常出现运行故障,比如潜水泵电流过高而不出水,遇到这样的故障问题,应该怎么办,针对潜水泵电流过高的问题,应该从哪几个方面来检查,一起来看下。

潜水泵电流过高

针对潜水泵电流大不出水,可做如下几个方面的检查:

1、切断电源把潜水泵从水中拉上岸,捡查叶轮是否被异物缠绕或卡死,电机无法转动电流增大而发热。

2、如果没有异物缠绕,转动叶轮是否灵活,(转动潜水泵叶轮不可能象一般电机如此灵活加力就可转多圈。潜水泵由于密封件较紧能转动即可。)

3、如果转用为也转不动,很可能转子轴承损坏。造成电机转子扫膛,应更换轴承,最好是两盘轴承同时都换。

4、打开接线盒捡查三根电机引出线接触是否牢固压紧,再用万能表欧姆RX1档测量三相绕组是否正常,如三相有一相和另二相不通说明电机损坏,电流增大而不让水。

5、使用万能表同一档测量三芯电缆线是断路,如果三芯有一芯不通则说明潜水泵单相运行电流增大不出水。

6、电原缺相造成潜水泵单相运行,潜水泵电流增大电机无法转动不出水。此时用万能表500V电压档测是刀闸上口三相压是否正常,再测下口如果下口电压不正常很可能开关内部接线松动、断开、开关损坏造成电流大或不出水。

7、单相220V潜水泵一般都不会出现电源问题,不论零线火线若有一根断路或接触不好,电机都无法转动。单相潜水泵出现如此故障应着手捡查机械部位。