变频电源开机显示零怎么办,变频电源开机显示为零的处理方法

作者:老电工时间:2021-06-21 08:51:43

有关变频电源开机显示为零的处理方法,分析显示为零的基本原因,经过几个步骤的操作,即可解决变频电源开机显示为零的问题。

变频电源开机显示为零的处理方法

故障排除步骤

1、为了安全起见,此操作步骤需要在断开机器电源的情况下完成,打开机器左侧和右侧机盖;

2、仪器通电后,闭合机器输入电源开关,按面板上的绿色启动键,观察电路板上几号指示灯会亮,如有指示灯亮起,说明仪器内部出现故障问题;

3、为了安全起见,以下所有操作都需要在断开机器电源的情况下完成,机器断电后电容会自动放电,放电时间约为10分钟,用万用表直流电压档测量主滤波电容上的电是否放完,万用表显示为10V以下均为机器放电时间已完成。

4、确定电容没有电后,用万用表的电阻档按顺序分别测量此插头的(从左往右)1-2角,4-5角,7-8角,10-11角,阻值都应在5K左右为正常,如果4次测量结果中有如下图万用表所显示的电阻值较小,说明模块已经损坏。

完成以上几个步骤的检查,再结合使用过程,即可判断出显示为零的基本原因。