一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
下面按照合闸照明回路跳入户空开进行分析。
1、空开跳闸原因
一般居家安装的空气开关具有短路、过载保护功能,如果安装的是漏电型的开关,那么还具有漏电保护功能。
短路保护:空气开关的短路保护功能很灵敏,如果发生线路短路,一旦短路电流达到开关的电流限制,就会马上跳闸切断电源。
过载保护:过载保护一般利用空气开关的热积累效应,其保护特性是反时限电流时间曲线,即电流越大,跳闸越快,电流偏下,跳闸需要一定的时间。
如上图所示,如果发生短路故障(暂按10倍额定电流),从图中可知如果电流为额定电流的10倍,那么空气开关会在0.5s左右发生跳闸;如果发生电流过载,暂按1.1倍过载电流,从图中可知空气开关发生跳闸需要10-100s的时间才能跳闸。
也就是发生短路故障与发生过载现象,空气开关调整的时间是明显不同的。
漏电保护:居家用电漏电保护器一般选择的限制电流是30mA以下,动作时间一般在10ms左右,也就是说,如果发生漏电,漏电保护器会马上切断电源进行保护。
但是,一般情况下漏电保护是安装在插座回路或手持移动设备回路,照明回路少有安装,当然也不排除在入户箱的总开关装有漏电保护。
2、引起跳闸的原因
由以上分析可知最大的原因是开关后方线路存在短路故障,并且该短路点最可能发生在如下2个位置:
a、开关盒内,开关大部分采用86型开关暗装(开关盒内接线端子很紧凑,如果线头太多,很容易发生短路),如果在装修时电工压线不紧(开关盒内可能存在不止一根线),那么则存在线头松动的可能,这就给短路造成了机会,所以必须首先进行检查排除。
b、灯具灯头或接线盒内,这一点发生故障的可能是有的,比如火线压接不紧,碰触灯具外壳或者火零线相互碰触等。
3、其他
不管是什么原因引起的跳闸事故,建议找一个专业电工去查找问题,千万不要自己私自检查,小心触电。