电气设备停电检修时的五项安全措施

作者:老电工时间:2022-04-20 20:48:17

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。

电气设备停电检修的安全措施

1、停电

首先,根据工作内容,做好全部(或部分)停电的倒闸操作。必须将有可能送电到待检修设备的线路开关或闸刀全部断开,并且要有一个明显的断开点。另外,还需要做好防止误合闸措施,如在开关或闸刀的操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,必要时加锁;切断自动开关的操作电源等。对多回路的线路,防止其它方面突然来电,尤其注意防止低压方面的反馈电。

电气设备停电检修时的五项安全措施

2、放电和验电

停电后,为消除待检修设备上的残存电荷,应对线与地间、线与线间逐一放电。放电时间应用临时接地线、绝缘棒或开关操作,避免人手与放电导体相接触。

由于电力电容器、电力电缆等设备的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。放电后,应用合格的验电笔对检修设备进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电笔。

3、装设携带型接地线

为防止意外来电,需要在停电检修设备的电源侧装设携带型接地线。装设携带型接地线时应戴绝缘手套。装设时,应先接接地端,后接设备端。拆除时,应先拆设备端,后拆接地端。

4、装设遮栏

在部分停电的检修工作中,对有可能碰触的导体或线路,在安全距离不够时,应装设临时遮栏及护罩,将带电体与检修设备、检修线路隔离,以确保检修工作人员的安全。

5、悬挂标示牌

悬挂标示牌的作用是提醒人们注意,比如在一经合闸即可送电到被检修设备的开关闸刀手柄上,应挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;在靠近带电部位的遮栏上,应挂“止步,高压危险”标示牌。

检修工作结束后,工作人员必须将工具、器具、材料等收拾清理。然后拆除携带型接地线、临时遮栏、护罩等,再拆除开关、闸刀手柄处的标示牌。经检查无误后,才可进行送电的倒闸操作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢