地面变电工安全操作规程主要包括如下内容:
1、必须经过培训,考试合格后持证上岗。值班人员必须坚守岗位,严守职责,按章作业。
2、变电所遇有操作、设备异常及事故要在科值班人员及调度室统一指挥下迅速处理,电工协助。
3、高压停送电严格执行工作票、操作票制度,按工作票执行,按操作票操作。
4、变电所值班人员对设备的运行、巡视检查操作和事故处理均按规程规定执行。
5、值班巡检时,必须保持与带电体的安全距离。
6、高压进行停送电操作时,必须两人工作,一人操作,一人监护,并使用合格安全用具,站在绝缘台上。
7、停电时,先停油开关,再拉下刀闸,最后拉上刀闸,送电时,程序相反,严禁带负荷拉刀闸。
8、停电后,需打接地线时,必需使用合格绝缘用具,用验电器验电(使用前必须对验电器按要求试验,合格后方可使用)并放电后方可操作。
9、检修停电时,先拉高压电容柜,再停低压(变电所低压除外)及各分盘,最后停PT。变电所变压器及总盘,严禁带负荷停电。送电时相反。
10、变电所如发生故障时,按故障紧急停电顺序表操作,如发生全部停电时,按全部停电主合闸顺序表操作。
11、高压跳闸后查明原因,经处理后方可送电。
12、运行巡视检查:
1)套管、刀闸、母线、互感器、避雷器、电容器等设备瓷质部分应清洁无裂纹和闪络现象。
2)变压器、开关、互感器等充油设备油面、油色、油温度正常。外壳应清洁,无渗油漏油现象。
3)接头、刀闸接触良好,传动机构及设备、线夹等变电金具应无裂纹、变形、锈蚀现象。
4)变压器、互感器、电抗器等声音正常,无异响。
5)设备外壳接地牢固,无断股锈蚀现象。
6)各种监视灯正常,仪表指示正常,音响信号良好。
7)电容器无放电、鼓涨现象。
8)电缆头无漏油、放电现象。
13、认真填写各种运转的操作记录。
14、保持变电所室内外清洁,备件、材料、工具、绝缘用具、防灭火器材等放置整齐。