电工电气调试岗位安全操作规程主要包括如下内容:
1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如果不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并且要对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。
2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,需要先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌。
4、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备材料后,必须放电。在雷电天气时,禁止测定线路绝缘电阻。
5、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。
6、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,并使用绝缘棒安全放电。