电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。
一、电工布线原则:
1、选用符合要求的导线
对导线的要求包括电气性能和机械性能两方面。导线的载流量应符合线路负载的要求,并留有一定的余量。导线应有足够的耐压性能和绝缘性能,同时具有足够的机械强度。一般室内布线常采用塑料护套导线。
2、尽量避免布线中的接头
布线时,应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头,尽量避免布线中的导线接头。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降,给线路埋下了故障隐患。如果是暗线敷设(实际上室内布线基本上都是暗线敷设),一旦接头处发生接触不良或漏电等故障,很难查找与修复。必需的接头应安排在接线盒、开关盒、灯头盒或插座盒内。
3、布线应牢固、美观
明线敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固。暗线敷设的导线一般也应水平或垂直走线。导线穿过墙壁或楼板时应加装保护用套管。敷设中注意不得损伤导线的绝缘层。
家装电工布线的一般原则与方法
家庭用电安全的重要性不言而喻,在家居装修中,布线这一环节也同样不容忽视。
在家装过程中,布线有着极其严格的要求。
二、家装电工布线的一般原则:
1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
4、各弱电子系统均用星型结构。
5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。
9、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
10、在暗管孔内不得有各种线缆接头。(电工天下 www.dgjs123.com)
11、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
12、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
13、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
说完了电工布线原则,在家庭装修中,电线的选择也要格外注意,这也是家庭装修电工布线的注意事项之一,即关注下家装电线规格和要求,一起来了解下。
三、家装电线规格和要求
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。
BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。
一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
BVV2×2.5每卷的长度是100±5米。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。
可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,可以用千分尺量一下。
电线规格根据你的电线要承载的电流决定,照明用1.5,10A插座用2.5,16A插座4,空调走独立回路4或者6.当然以上数值仅供参考,如需精确地确定,请按照国标标准和预定承载电流计算需要的线径.
选择电线一定要选择材质正规厂家生产的产品,其产品规格尺寸都合格,材质质量过关,是可以放心使用的产品,而非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡、质地疏松。
有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。....
电工布线的一般原则,家庭电工电线布线方法大全内容要点:电工电线布线方法,家装电线布线标准,家装电线安装方法,明线暗线的布线方法一、布线的一般原则 布线应根据线路要....
在家庭装修中电工布线结果怎么验收,电工天下小编整理了家装电工布线教程,主要是电工布线的验收步骤,家庭装修中水电改造,线路布线相当重要,一起来了解下。....
家装电工布线的一般原则_家装电线的选择要点一、家装电工布线的一般原则家庭用电安全的重要性不言而喻,在家居装修中,布线这一环节也同样不容忽视。在家装过程中,布线有着....
装修电工布线注意事项_家装线路走线方法一、装修电工布线注意事项1、在您住宅的进线处,一定要加装带有过流保护、漏电保护的三保护开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家....
家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计家庭用电安全,是确保一个家庭成员的安全的最大保障,因为几乎每天都要和电打交道,所以在装修房屋时,就不得不对装修布线这一环....
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。