有关带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定,带电线路杆塔上进行检修作业,与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,以及其它带电线路交叉作业的注意事项。
1、在带电线路杆塔上进行检修作业,只能在与导电部分绝缘的部位上进行作业,而且与带电部分必须保持一定的安全距离,见表11-2
2、在与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,作业人员与带电线路的安全距离(包括跨越架子)不应小于下列数值:
允许范围之内。
2)跨越架的搭制必须坚固可靠,并能承受导线在上面的压力及拉力。
3)搭制好的跨越架应有人看护,以免出现倒塌或损坏。
4)必要时应在跨越架上或带电导线上铺设高于带电线路一个电压等级的绝缘垫。
5、跨越架不得影响交通,并悬挂“高压危险,严禁攀登”的标志牌。跨越架必须能满足作业的需要。
(5)使用绞车等牵引工具时,应可靠接地。绞车的地锚不得使用电杆、拉线,要求地锚应牢固可靠。
(6)拆卸下来的导线应先可靠接地,以防止感应电压。
(7)被检修的线路中,某一段与带电线路邻近或平行时,应在被检修线路靠近带电线路的线路上挂好接地线。邻近带电的杆塔上应挂有“禁止攀登,高压危险”的标志牌。
(8)被检修线路与带电线路平行段较长时,作业负责人应向全体作业人员指明哪是检修线路,哪是带电运行线路,必要时应在杆塔上悬挂明显的标志,只有全体作业人员辨认清楚无误后,才能登杆作业,同时应在带电线路转角处或地形变化较大处的杆塔上悬挂“禁止攀登,高压危险”的标志牌。
(9)同杆塔并架的线路,一路带电运行,一路停电检修,除上述有关的安全措施外,必须设专人监护。
(10)邻近带电线路的停电作业,使用非绝缘绳索时,其到带电导体的距离不应小于规定。
(11)在带电线路上交交叉作业时,在交叉处应搭设跨越架,其架宽应比横担宽出3m,其中心应与线路中心一致,且跨越架两端应有拦线柱。