带电作业过程的主要技术措施

作者:老电工时间:2020-01-08 11:04:15

有关带电作业过程的主要技术措施,保持人身与带电体间的安全距离,绝缘工具最小有效绝缘长度,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,并制订带电作业技术方案。

带电作业的技术措施

1、保持人身与带电体间的安全距离

作业人员与带电体间的距离,应保证在电力系统中出现最大内外过电压幅值时不发生闪络放电。

因此,在进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离(带电作业的最小安全)以及使用的绝缘工具的安全距离分别不得小于表2、表3的规定。

表2 人身与带电体的安全距离 /kV, m

带电作业的技术措施

* 因受设备限制达不到1.8 m时,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6 m)的数值。

** 由于500 kV带电作业经验不多,此数据为暂定数据。

表3 绝缘工具最小有效绝缘长度

带电作业过程的技术措施

2、将高压电场场强限制到对人身无损害的程度

如果作业人员身体表面电场强度短时不超过200 kV/ m,则是安全可靠的。如果超过上述值,则应采取必要的安全技术措施,如对人体加以屏蔽。

3、制订带电作业技术方案

带电作业应事先编写技术方案,技术方案应包括操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢