有关带电作业的类型与主要工作方式,带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作,说到带电作业的工作方式,主要有带电位作业,间接作业,零电位作业(地电位作业),中间电位作业等。
带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。
例如,在带电的电气设备或线路上,用特殊的方法(如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法)进行测试、维护、检修和个别零部件的拆换工作。
带电作业按作业人员是否直接接触带电导体可分为直接作业和间接作业;按作业人员作业时所处的电位高低可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。
目前带电作业采用的主要方式有:1)间接作业;2)等电位作业;3)沿绝缘子串进入强电场作业;4)分相作业;5)全绝缘作业。
1、等电位作业
等电位作业是借助各种绝缘工具对地绝缘后,带电作业操作人员与带电设备处在同一电位上的作业。这时,人体与带电体的关系是:带电体人体绝缘体大地(杆塔)。
实际作业中,并不能简单地按等电位原理进行作业。等电位作业时工作人员对地完全绝缘,身体的各部位的电位与所处的带电体的电位始终相同。
人体在强电场中身体各部位会产生电位差,当工作时手和脚分开,其间就有较大的电位差,就会有电流流过人体;
在人体进入强电场接近带电体和离开带电体时或在作业中移动位置时会因电位转移而产生带电体对人体的电容充放电现象等。
为削弱高压电场对人体的影响,在高压带电体上进行等电位带电作业时,作业人员必须身穿不锈钢或铜丝制成的全套屏蔽服,并保持屏蔽服与带电体接触良好,使作业时流经人体的电流几乎为零,电流全部从屏蔽服上通过,通过,实现对人身的电流保护,保证作业人员可直接接触带电体进行工作。等电位作业法也叫直接作业法,国外称为徒手作业。其作业的基本方式有多种。
2、间接作业
间接作业(绝缘操作杆作业)是作业人员利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。零电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子等都属于间接作业。
2.1 零电位作业(地电位作业)
零电位作业法是作业人员始终处于与大地(杆塔)相同的电位状态下,通过绝缘工具进行接触带电体的作业。这时,人体与带电体的关系是:大地人绝缘工具带电体。零电位作业也叫地电位作业,国外称为距离作业。零电位作业可分为“支、拉、紧、吊”四种基本的操作方式,它们的配合使用是间接作业的主要手段。
2.2 中间电位作业
中间电位作业是在地电位作业和等电位作业不可采用的情况下,介于两者之间的一种作业方法。它要求作业人员既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离;这时,人体与带电体的关系是:带电体绝缘体人体绝缘体大地。
采用中间电位作业法时,要考虑两个间隙的组合距离大于单一间隙距离的20%。中间电位作业虽然从操作方法而言属于间接作业,但从安全措施考虑,还应视为等电位作业。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。