开关爆炸损坏事故的安全防范措施
1、操作前应检查开关及所带设备的地刀、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。
2、设备或开关在检查和检修后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电。
3、开关操作前要检进控制回路、辅导回路、控制电源或液压回路均正常,储能机构已储能,具备运行条件。
4、为防止开关灭弧室烧损及爆炸,应合理调整系统运行方式,对开关开容量不足的开关必须限制、调整、改造、更换。
5、合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。
6、从继电保护上采取相应措施,辅助一次设备、控制开关的跳闸顺序。
7、经常注意监视开关灭弧室灭弧介质的运行状况,如油位、油压、气压等,发现开关的灭弧介质渗漏时应及时通知检修处理,严禁在开关严重缺乏灭弧介质的情况下运行。
在发现开关漏油、漏气且不能维持正常运行时,应立即通知检修进行加装机械锁,防止开关分闸。
对于一些允许的开关控制回路,必要时可断开开关的控制电源,固定开关状态。
8、定期检查套管,支持瓷瓶及绝缘子的污秽程度,防止因绝缘瓷瓶脏污而导致发生闪络。
9、在开关检修后的投运前,应做开关的合、跳闸试验,做到合跳闸铁芯动作灵活,无卡涩现象,防止拒分或拒合。
10、合理维护直流操作电源,防止因直流电源故障而造成开关拒动及烧损事故。
11、防止空气开关漏气及受潮。
12、压缩空气系统的储气罐,母管应定期排污、排水,防止开关进水及潮湿的空气。
13、对于各密封部位的密封应无老化、变形和损伤,如有漏气现象应及时处理。
14、必须严格监视开关的绝缘电阻,对绝缘电阻合格的开关严禁投运。