对外电气安装检修现场工作怎么做?

来源:电工天下时间:2019-12-04 09:29:17 作者:老电工手机版>>

对外电气安装检修现场工作怎么做?

对外电气安装检修现场工作的注意事项

一、现场工作前必须做好充分的准备

(1) 向设备管理单位索借与实际一致的电气一次接线图及其它相关图纸、上次试验报告、原始安装记录等,并详细询问待检修设备有关运行情况,从而初步确定检修范围及检修项目,以避免盲目性。

对于部分过去从没接触过的待检修设备,需提前查阅相关资料,做到心中有数,避免在现场遇到困难时无从下手,在不明白原理的情况下瞎拆乱捅,给人身及设备造成伤害。

(2) 详细询问设备管理单位保障安全的组织措施与技术措施制度是否健全。

① 有些电力排灌站或小企业无工作票及工作许可制度,须与设备管理单位负责人一起书面拟定正确完备的安全措施,由设备管理单位执行。

② 有些企业有工作票及工作许可制度,工作票上所列安全措施应同设备管理单位共同商定,工作票的签发可由检修单位签发也可与设备管理单位会签,但双方工作票签发人要具备签票资格。

③《安规》中明文规定应使用专用接地线(多股软裸铜线,截面不小于25 mm2),不得使用导线做接地线使用。所以 ,需事前向设备管理单位询问有无三相短路接地线,数量是否能够满足本次检修需要。

(3) 根据检修项目认真确定所需的工器具及仪器、仪表和材料等,并列好清单。

(4) 根据检修任务确定派出人员数量,若工作地点位置偏远,交通不便,医疗条件差,则所派人员身体状况应良好,同时自带一些常用药品,根据季节及工作地点具体情况,应考虑防犬、防虫及蛇咬伤等措施。

二、现场工作中的注意事项

(1) 现场开工前,工作负责人一定要亲自带工作组成员会同设备管理单位人员一起检查所做的安全措施是否符合要求,同时熟悉各设备的所在位置,检查时主要应注意以下几个方面。

① 对于一些安装SF6设备或可能有其它化学气体的现场应注意通风,防止有毒气体伤人。

② 现场工作人员必须坚持“两穿一戴”。对于一些冶炼企业,其设备上一般粉尘较多,现场工作中应注意带口罩或防尘罩等个人防护用具。

③ 校核现场实际接线与图纸有无出入,发现不对应时应立即标注,并确定是否需补充安全措施。

④ 停电设备电源确已 断开,并有明显断开点,各隔离开关的操作机构已可靠锁住,操作电源已断开。尤其对于电压互感器和多圈变压器等更要特别留意,防止反充电。对于补偿电容器要充分接地放电,以防电容器内留有剩余电荷击伤人。

⑤ 检查人员在检修设备区域的活动范围与运行设备的电气安全距离应足够,尤其对一些保留的带电部分,应设置遮拦及相应标示牌。

⑥ 可设置临时遮拦及挂标示牌,以避免走错位置。

⑦ 安全措施上要求装设的接地线是否已装设,接地线本身应是合格的接地线,装设位置应正确,接地线应夹在导体上,不应随意夹在涂有绝缘漆的位置。

⑧ 检查工作环境有无与其它检修部门交叉的 作业面,注意加强联系,在一些关键部位需设专人监护。

(2) 工作过程中,工作组成员离开工作现场应向工作负责人说明,不准擅自离开工作组。工作负责人应注意经常清点人数,尤其在工作面转移或当天工作结束时,更应留意有无工作组成员遗留在现场。

(3) 在一些检修现场由于多工作面同时作业,常出现试验电源线、工作电源线、照明线乱拉和乱接现象,很不安全,需引起注意。

(4) 工作期间严禁喝酒,杜绝酒后工作现象。每位检修人员要自觉维护企业形象,对自己的行为要有所约束。

篇二:电气设备安装与检修的方法?

为进一步加强电气设备的安全管理,安全用电,避免用电事故的发生,根据公司的实际情况,特制订本制度。

1、电气安装、维修等作业人员必须经专业技术培训,并持有供电部门颁发的《进网作业许可证》和市安监局颁发的《特种作业操作证》。非电气工作人员严禁擅自安装、拆除和修理电气设备和线路。

2、电工持电气主管签发的《电气安装检修作业票》对电气设备进行安装、检修工作。作业前须经作业点主管部门的许可,作业时必须严格遵守“电气检修安全操作规程”和各项安全管理制度,做到装置安全,拆除彻底,检查经常,维修及时,不留后患,保证安全。

3、任何人不得直接或间接触及电气设备上的带电部分(已采取绝缘措施的电工除外),一切电气设备在未经测试证明无电前,应一律视作有电。

4、电气设备、线路进行安装、检修时,必须首先切断电源,并挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌,不得带电作业。特殊情况,必须带电作业的,必须安排有带电作业经验的人员担任监护。

5、电气设备必须装有熔断器和相应的开关装置,并应有安全接地装置。电气线路必须绝缘良好,裸露的线路必须有安全遮拦和护套,并定期检查。任何电气设备的危险标志,不得随便移动。

6、因工作需要安装临时线路时,应办理有关手续,填写“临时电线审批表”。

7、在拆装机械设备时,应注意安全,切勿碰击电气设备和损坏电气接地保护装置。发现电气设备发生故障时,应立即切断电源,通知电工修理。

8、电气设备如发生跳闸,应查明原因、排除故障后再合闸,未查明原因和修复前不得强行合闸。

9、电气设备的所有连接头要紧固,并应经常进行检查。

10、马达或其他电气设备起火时,应立即切断电源,再用干粉或二氧化碳、1211灭火器扑灭,严禁采用泡沫灭火器或水灭火。

11、易燃易爆场所的电气设备和线路运行和检修,必须按《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(GB383.1-)和《*******爆炸危险场所电气安全规程》执行。

12、电气设备内外不得放置杂物,运转维修电工应对管辖内的电气设备加强检查、维修和保养,做好电箱、电柜内的清洁卫生工作,并认真做好运行、维护、检修记录。

13、遇到节假日停产休息时,各部门必须将电气设备关闭好,方可离开。

篇三:什么是电气自动化设备安装与维修?

想学习电气自动化设备安装与维修怎么样? 就业前景怎么样?(必须回答)工资待遇一般情况是多少?算不算是一门技术活?

电气自动化设备安装与维修就是完成电气自动化设备安装、编程、调试与维修。

电气自动化设备安装与维修专业:

培养目标:培养现代化建设所需要的掌握机电、电气方向的专业知识和技能,具有较强的自动化设备操作能力,同时掌握电工、电子知识与技能,具备完成电气自动化设备安装、编程、调试与维修能力的高级技能实用人才。

职业资格:维修电工(高级)

主干课程:

电气、照明线路安装维护;典型模拟电路装接调试与维修;典型数字电路装接调试与维修;电动机、变压器故障检修;常用电力拖动控制线路安装与维修;

机床电气设备安装与维修;PLC控制电路安装与调试;高低压供配电;机械电气识图与CAD、传感器与检测技术;液压与气动系统装调;机电一体化设备安装调试。

就业方向:面向市内外大、中型企业,从事室内外电气、照明线路的安装与维护,电气自动化设备的安装、调试、维护、运行管理、故障检测与维修及销售,变配电操作等工作

相关文章
  • 施工现场安全帽颜色及使用规定

    施工现场安全帽颜色及使用规定

    在施工现场使用安全帽时,其主要规定就是安全帽的强度要达到国家安全标准,只要到了施工现场就要佩戴好,帽带系牢,国家相关标准并没有在安全帽颜色使用做出指导性规范,各个行业、系统、企业有不同的规范。

    时间:2022-05-20 11:38:34

  • 施工现场电工人员配备标准及工作要求

    施工现场电工人员配备标准及工作要求

    有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。

    时间:2022-04-23 09:38:39

  • 电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。

    时间:2022-04-20 20:48:17

  • 变频器的安装和接线要求

    变频器的安装和接线要求

    有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。

    时间:2022-01-04 20:11:18

  • 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。

    时间:2021-12-25 06:06:58

  • 排烟阀的安装位置

    排烟阀的安装位置

    排烟阀的安装位置,排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。

    时间:2021-08-24 10:55:28

  • 综合布线系统预埋暗管的安装要求

    综合布线系统预埋暗管的安装要求

    有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。

    时间:2021-08-11 08:26:37

  • 电动葫芦滑线的简易安装方法

    电动葫芦滑线的简易安装方法

    有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。

    时间:2021-06-24 08:30:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有