首页 > 电工基础 > 电工试题

2020年电工考试试卷选择与判断题及答案(2)

作者:老电工时间:2020-04-07 13:53:57

二、判断题 (共50题,每题1分)

1. 变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。√

2. 电工刀可以用于带电作业。×

3. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。×

4. 高压断路器是一次设备。√

5. 配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。×

6. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。×

7. 雷电可引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。√

8. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。√

9. 负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。√

10. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。√

11. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。×

12. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。×

13. 反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。√

14. 电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。√

15. 摇表摇动后产生的电压,l端为负极,e端为正极。 √

16. 良好的摇表,在摇表两连接线(l、e)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。√

17. 变压器的额定电压为绕组的线电压。√

18. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500mω。×

19. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。×

20. 10kv架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。×

21. 弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。√

22. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。 √

23. 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。√

24. 最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。×

25. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。√

26. 电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。×

27. 变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。√

28. 10kv三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。√

29. 电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。√

30. 在均匀磁场中,磁感应强度b与垂直于它的截面积s的乘积,叫做该截面的磁通密度。×

31. 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。√

32. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。√

33. 验电时必须戴绝缘手套,对于35kv以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。√

34. 漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。×

35. 工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。√

36. 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。×

37. 晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。√

38. 变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kva。√

39. 绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。√

40. 接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。√

41. 摇表多采用手摇交流发电机作为电源。×

42. 巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。√

43. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。√

44. 在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。√

45. 登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。 √

46. 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。√

47. 变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。√

48. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。√

49. 2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。×

50. 电场的强弱用电场强度表示,符号是e,单位为v/m。√

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读