高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题
一、选择题
1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)
A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝缘柄的工具 C、试电笔、绝缘靴、绝缘垫 D、绝缘手套、试电笔、绝缘鞋
2、下列()不属于高压基本绝缘安全用具。(C)
A、绝缘杆B、绝缘夹钳 C、绝缘手套和绝缘靴 D、高压验电器。
3、临时接地线应当采用()。(C)
A、多股铜绞线 B、钢心铝绞线 C、带透明护套的多股软裸铜线 D、多股软绝缘铜线
4、装设临时接地线的顺序是()。(A)
A、先接接地端,后接相线端 B、先接相线端,后接接地端 C、同时接接地端和相线端 D、没有要求
5、使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应()。(D)
A、自测发光B、自测音响 C、直接验电 D、在带电的设备上测试其好坏
6、低压带电作业除应配备绝缘鞋等安全用具和防护用具外,还应携带()。(A)
A、低压试电笔B、兆欧表 C、电流表 D、单臂电桥
7、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口()。(A)
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面 D、无规定
8、安全规程用250V的界限来划分高压和低压时,250V指的是()。(C)
A、线电压B、相电压 C、对地电压 D、接触电压
9、工作票签发人只能是()。(C)
A) 检修工作负责人 B) 值班长
C) 电气负责人或生产领导人 D)操作电工
10、完成()可不填用工作票。(C)
A) 在带电设备外壳上工作 B) 邻近带电设备工作
C) 紧急事故处理 D) 全部停电工作
11、值班长应负责本值的()工作。(D)
A) 安全和运行B) 安全和维护 C) 运行和维护 D) 安全、运行和维护
12、监护人的安全技术等级应比操作人技术等级()。(A)
A) 高B) 低 C) 相同 D) 不考虑
13、在电气设备上工作保证安全的技术措施有()。(D)
A) 停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。
B) 停电;放电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。
C) 验电;停电;放电;装设接地线。
D) 停电;放电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。
14、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。(C)
A) 工作票制度、工作许可制度
B) 工作票制度、工作许可制度、工作监护制度
C)工作票制度、工作交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移制度、工作终结和送电制度
D)工作票制度、工作许可制度,调度管理制度、验收制度
15、确定停电的依据是()。(D)
A) 电流表和电压表指示为零 B) 电源指示灯熄灭
C) 电源开关已拉开 D) 经合格的验电器验试无指示
16、被检修设备停电后,电源线路上应设置有()。(A)
A) 隔离电器 B) 接触器 C) 熔断器D) 热继电器
17、验电应由近到远逐相进行,对于现场既有高压装置也有低压装置者,应该()。(B)
A) 先验高压后验低压 B) 先验低压后验高压 C) 无先后顺序要求 D) 同时验高压和低压
18、不应在已经停电的()上装设临时接地线。(A)
C) 隔离开关电源侧 D) 高压母线
19、临时接地线必须是带透明护套的多股软裸铜线,其截面积不得小于()mm2。(D)
A) 6 B) 10 C) 15 D) 25
20、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:()。(B)
A) 止步,高压危险! B) 禁止合闸,有人工作!
C) 禁止攀登,高压危险!D) 在此工作!
21、在变配电站停电检修或安装时,()负责完成安全技术措施和安全组织措施。(B)
A) 监护人 B) 值班员C) 检修人员D) 行政领导人
22、标示牌应当用()制成。(A)
A) 绝缘材料 B) 铜材 C) 铝材 D) 钢材
23、在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及其他邻近的可能误登的架构上,应悬挂()。(D)
A) 止步,高压危险!B) 禁止合闸,有人工作!
C) 禁止攀登,高压危险! D) 在此工作!
24、工作间断时,工作人员撤出现场,安全措施保持不动,工作票应由()收执。(A)
A) 工作负责人 B) 值班长 C) 生产领导人 D) 操作电工
25、人距离10kV带电体的最小安全距离,在没有遮拦的情况下,应为:()m。(B)
A) 0.35 B) 0.7C) 1 D) 2.5
26、高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。(B)
A) 一 B) 二C) 三D) 四
27、绝缘手套、绝缘靴必须定期进行交流耐压试验和泄漏电流试验,试验周期为;()。(A)
A) 六个月B) 一年 C) 二年 D) 三年
28、验电工作至少应有()人进行。(B)
A) 1 B) 2C) 3D) 4
29、试电笔不可用来()。(D)
A) 判断有电无电 B) 区别相线和中性线
C) 判断电压高低 D) 判断电流大小
30、绝缘手套的长度应保证戴上后超过手腕()mm。(D)
A) 10B) 30C) 50 D) 100
31、登高用安全带应定期进行拉力(静力)试验,试验周期为()。(A)
A) 一年B) 二年C) 三年D) 半年
32、“禁止攀登,高压危险!”标示牌的底色应该是()。(A)
A) 白底红边B) 白底黑边 C) 红底白边 D) 黑底白边
33、试电笔不可用来()。(C)
A) 判断有电无电 B) 区别相线和中性线
C) 读取电压数值 D) 判断交流直流
34、绝缘台的支持绝缘子高度不应小于()mm。(D)
A) 5B) 10 C) 15D) 20
35、下列()项不是登杆用脚扣必须符合的安全要求。(D)
A) 金属母材及焊接缝无任何裂纹及可目测到的变形
B) 橡胶防滑条(套)完好,无裂损
C) 皮带完好,无霉变、裂缝或严重变形
D) 表面油漆无脱落
36、绝缘手套和绝缘靴试验包括()。(B)
A) 绝缘电阻试验和耐压试验 B) 耐压试验和泄漏电流试验 C) 绝缘电阻试验和泄漏电流试验 D) 绝缘电阻试验、耐压试验和泄漏电流试验
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。