首页 > 电工基础 > 电工试题

北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

作者:老电工时间:2020-04-05 06:55:54

北京市高压电工证复审(变压器)复习题

三、变压器部分

1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )

2、变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。(√)

3、变压器是用来改变功率的静止电气装置。(√)

4、干式变压器的冷却方式。分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)两种。(√ )

5、变压器的呼吸器内的硅在干燥情况下呈淡红色。(×)

6、新型全油密封配电变压器没有油枕和呼吸器,而是利用油箱本身波纹结构的弹性来代替呼吸作用。(√)

7、变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下输出的视在功率。(×)

8、备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。(√)

9、变压器负载率不超过20%时,效率很低,但功率较高。(×)

10、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。(√)

11、干式变压器借助铂电阻传感器和数字式测量机构来测量温度,并能实现三相绕组温度自动巡检以及风机的自动启动和停车。(√ )

12、试运行期间的油浸式变压器,气体保护装置的掉闸压板应切换到轻瓦斯信号位置。(√ )

13、D,yn11连接组的变压器,其中性线的电流可达到二次额定电流的75%。(√ )

14、变压器的容量应有一定的裕度,变压器的负荷通常保持在30%以下。( × )

15、某配电变压器的高压分接开关三档位置分别为10.5KV、10KV、9.5KV,由于低压侧电压太低,应将分接开关从目前的10KV档调到10.5KV档来提高低压侧的电压。(× )

16、电力变压器是静止的电气设备,只起降低电压的作用。(× )

17、安装室内变压器采用宽面推进时,高压应向外侧。( × )

18、用户低压侧电压长期偏低或偏高,应调整变压器的分接开关。(√ )

19、干式变压器常采用D,yn11连接组,其高、低压均为星形接法。( × )

20、Y,yn0连接组的变压器,其中性线的电流不得超过二次额定电流的25%。(√ )

21、用时钟法表示变压器连接组,分针(长针)垂直向上表示高压侧线电压向量,时针(短针)所指钟点数就是连接组的组别代号。(√ )

22、双绕组变压器的一、二次电流成反比,当二次电流增大时一次电流减小。(× )

23、所有油浸式变压器都装有油枕。(× )

24、变压器的分接开关是通过改变二次绕组匝数,调整变压器比来改变二次电压。(× )

25、调整变压器的分接开关档位前、后应测量变压器高压绕组的线间电阻,其差值不应超过2%。(√ )

26、变压器加油、换油以及气体气体继电器调整试验时,为了防止瓦斯动作,应将重瓦斯保护暂时改接到信号位置。(√ )

27、变压器室的门和通风窗应采用非燃材料或难燃材料制成,并应向内开启。(× )

28、干式变压器也装有气体继电器和防爆管。(×)

29、两台变压器并列运行就是将两台变压器一次侧的对应端子连接起来,两台变压器二次侧分别供电的运行方式。(× )

30、安装室内变压器采用窄面推进时,油枕应向外侧。(√ )

31、变压器采用自然通风时,变压器室的地面应与室外地面在同一水平面上。(×)

32、配电变压器运行温度过高,必然是变压器负荷电流过大。(×)

33、地上安装的变压器的容量一般不超过100KVA。( × )

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读