首页 > 电工基础 > 电工试题

2020年全国初级电工证考试试卷(301-400题)带答案

作者:老电工时间:2020-04-07 09:57:29

有关2020年全国初级电工证考试的试卷一份,本节为301题至400题部分,共计100道判断题,作为初级电工考试的模拟试题,还是十分不错的。

2020年全国初级电工证考试试卷

301、倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关。(×)

302、变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。(√)

303、操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。(√)

304、填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。(√)

305、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。(×)

306、装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。(√)

307、装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。(×)

308、接线应用单芯铜线,截面符合要求。(×)

309、将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的短开点。(√)

310、停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。(√)

311、任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√)

312、保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。(√)

313、工作零线应涂绿黄双色。(×)

314、IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。

315、TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。(√)

316、漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。(√)

317、避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。(√)

318、导体上的静电可采用接地法来消除。(√)

319、跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。(×)

320、当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 。(×)

321、电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% (×)

322、电动机一般可在额定电压变动-5%—+10%的范围内运行,其额定出力不变。(√)

323、电动机一相突然断路,应立即停机检查。(√)

324、临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。(√)

325、弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。(√)

326、为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。(√)

327、额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V绝缘电阻表进行绝 缘电阻测量。(√)

328、钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。(√)

329、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)

330、直流电流表可以用于交流电路。(×)

331、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(×)

332、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。(√)

333、测量电流的电流表内阻越大越好。(×)

334、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)

335、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)

336、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)

337、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m 。(×)

338、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)

339、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)

340、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)

341、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)

342、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×)

343、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)

344、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×)

345、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√)

346、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)

347、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)

348、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)

349、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。(×)

350、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。(×)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读