首页 > 电工基础 > 电工试题

北京市高压电工证复审复习题(高压设备及成套装置)及答案

作者:老电工时间:2020-04-05 07:28:56

北京市高压电工证复审复习题

六、高压设备及成套装置

1、移开式(抽出式)高压开关柜,只有手车在工作位置时,断路器才能进行合、分操作。(× )

2、单相接地故障在查明接地点后,禁止使用隔离开关断开接地故障点。(√ )

3、新型封闭结构高压配电装置运行中,因天气原因,有可能出现结露现象时,值班人员应适时投入开关柜的加热器。(√ )

4、在环网柜中,带熔断器的高压负荷开关,一般都带有熔体熔断击发机构,当熔断器一相熔断时负荷开关即自动掉闸。(√ )

5、手车式高压开关柜,只有手车在试验位置或工作位置时,断路器才能进行合分操作。(√ )

6、手车式高压开关柜的手车拉至检修位置时,断路器才能进行合分操作。(× )

7、隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉开。(√ )

8、高压负荷开关可以带负荷拉合电路但不允许切断短路电流。(× )

9、隔离开关和断路器分断时都有明显的断开点。(× )

10、少油断路器喷油的原因之一是分闸—合闸—分闸的时间间隔过短。( √ )

11、断路器的状态与控制开关的位置不对应时,接有闪光装置的信号灯会发生闪烁。(√ )

12、断路器的额定电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流。(× )

13、10KV系统中真空断路器的负荷侧必须装设避雷器。(√ )

14、用户不得自行更换真空断路器的真空灭弧室上的零件。(√ )

15、六氟化硫断路器属于气吹类型的断路器,允许频繁操作。(√ )

16、装有接地刀闸的高压开关柜,其接地刀闸与断路器之间一般都装有联锁机构。(√ )

17、真空断路器可以采用直流操动机构,也可以采用交流操动机构。(√ )

18、电磁操动机构合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的2倍选择。(× )

19、10KV开关柜上的绿色指示灯亮表示断路器在分闸位置,并监视分闸回路的完好性。(× )

20、高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠通过短路电流。(√ )

21、高压负荷开关与高压熔断器串联使用,在某些场合可以代替小容量断路器和隔离开关组合的功能。(√ )

22、真空断路器的灭弧介质是空气。(× )

23、六氟化硫气体的灭弧能力强,其密度小于空气的密度。(× )

24、隔离开关与断路器的连锁,应保证断路器在合闸位置时不能拉开隔离开关。(√ )

25、SN少油断路器的外壳是金属的,是带电的一端,运行中人不得靠近和触及!(√ )

26、发现处于运行状态的少油断路器严重缺油时,应该立即使断路器跳闸,退出运行。(× )

27、高压断路器必须与高压隔离开关或高压一次隔离插头串联使用。(√ )

28、10KV开关柜上的红色指示灯亮表示断路器在合闸位置,并监视分闸回路的完好性。(× )

29、室内高压设备遮栏的高度不应低于1.2m.。( × )

30、操作隔离开关过程中,如合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。(× )

31、迭开式熔断器拉闸的操作顺序与合闸操作顺序相同。(× )

32、手车式开关柜和固定式开关柜的电源侧和负荷侧都装有高压隔离开关。( × )

33、跌开式熔断器除有过电流保护功能外,还可以来接通和分断一定长度的空载架空线路、一定容量的空载变压器和小负荷电流。(√ )

34、预装式变电站的高、低压室可分为“目”字或“品”字布置两种形式。( √)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读