六、继电保护
1、传统的反时限过电流保护采用( C )继电器。
A、电磁式电流 B、功率 C、感应式电流 D、感应式电压
2、下图所示为( B )保护的接线图。
A、速断及定时限电流 B、速断及反时限电流C、速断 D、单相接地
3、变压器过电流保护的灵敏度不应低于(B )。
A、1.1~1.2 B、1.2~1.5 C、1.5~1.8 D、1.8~2
4、下列(C )不是继电保护的任务。
A、 系统发生故障时可靠运作,使断路器跳闸,切除故障点
B、系统发生异常时发出信号
C、提高设备的利用率 D、系统正常时监视电气装置运行状态
5、配电线路电流速断保护的整定原则是躲过(B )电流。
A、线路上的最大负荷 B、线路末端的最大短路电流
C、线路上的最大短路 D、线路 中点的短路
6、对继电保护的基本要求是(A )。
A、选择性、速动性、灵敏性、可靠性B、选择性、速动性、灵敏性、经办性
C、选择性、速动性、灵敏性、安全性D、选择性、速动性、安全性、经办性
7、下列(D )不是对继电保护的基本要求。
A、选择性 B、速动性 C、灵敏性 D、经济性
8、中间继电器的符号是(B )。
A、 B、 C、 D、
9、信号继电器的符号是(D )。
A、 B、 C、 D
10、下图所示电互感器接线有(B )处错误。
A、1 B、2 C、3 D、4
七、防雷接地、电力线路
1、铜芯电缆与铝芯电缆的连接应采用(D )。
A、铜芯和铝芯直接缠绕连接 B、铜芯镀芯后与铝芯绑线连接C、用铜制线夹压接 D、用专用的铜铝连接管压接
2、临时接地线应使用:( C )
A、多股铜绞线 B、多股铝绞线 C、带透明护套多股软铜线 D、钢芯铝绞线
3、户内跌开式熔断器带电部分至地面的距离不应小于( B )m。
A、2 B、3 C、4 D、5
4、避雷器试验周期一般为(A )。
A、每年的雷雨季节 B、2年C、3年D、5年
5、阀型避雷器下段直接接地,上段( D )接在线路上。
A、经高压熔断器 B、经低压熔断器 C、经电流互感器 D、直接
6、在正常工作条件下能够承受线路导线重量和线路方向的拉力的电杆是(A )杆。
A、耐张 B、直线 C、转角 D、跨越
7、装设临时接地线的顺序是( A )。
A、先接地端,后接相线端 B、先接相线端,后接地端端
C、同时接地端和相线端 D、没有要求
8、直埋电缆与热力管道(管沟)交叉时,其间距离不得小于(A )米。
A、0.5 B、1 C、1.5 D、2
9、避雷器的接地线截面积钢线不得小于(D )mm2。
A、10 B、16 C、25 D、35
10、直埋电缆的最小埋设深度为(A )m。
A、0.7 B、1 C、1.5
11、避雷针接地装置与道路出口之间的距离不得小于( C )m
A、1 B、2 C、3 D、5
12、10KV接户线对地距离不应小于(A )m。
A、4.5 B、4.0 C、3.5 D、3.0
13、直埋电缆沟底电缆上、下应铺设厚(B )mm的沙或软土。
A、50 B、100 C、150 D、200
14、雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值,雷电流幅值可达(A )。
A、数十至数百千安 B、数至数十千安
C、数百至数千安 D、数十至数千安
15、避雷器属于( A )保护元件。
A、过电压 B、短路 C、过负载 D、接地
16、线路阀型避雷器的接地电阻一般不应超过(A )Ω。
A、5 B、10 C、20 D、30
17、采用扁钢作防雷装置的引下时,其截面下小于(B )mm2。
A、24 B、48 C、75 D、100
18、防雷装置的引下线地下0.3至地上1.7m的一段可加装下列(A )保护。
A、硬塑料管 B、自来水钢管 C、电线钢管 D、槽钢
19、直埋电缆直线段每( A )m应设置明显的方位标志或标桩。
A、50~100 B、100~150 C、150~200 D、200~250
20、铜芯电缆与铝芯电缆的连接应采用(D )。
A、铜芯和铝芯直接缠绕连接 B、铜芯镀锡后与铝芯绑线接
C、用铜制线夹压接 D、用专用的铜铝连接管压接
21、在10KV系统中,( C )避雷器可以并联于真空断路器,用来限制截流过电压。
A、FZ型阀型避雷器 B、FS型阀型避雷器 C、氧化锌避雷器 D、避雷间隙
22、多雷区高度( B )m及以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物应划为第三类防雷建筑物。
A、15 B、20 C、26 D、30
23、10KV架空线路电杆埋设深度不应小于杆长的1/10加(D )m。
A、0.4 B、0.5 C、0.6 D、0.7
24、无铅包护套或无钢铠护套橡皮绝缘电力电缆弯曲半径不得小于电缆外径的(D )倍
A、2 B、6 C、8 D、10
25、对于单回路架空线进线,保护配电变压器的阀型避雷器与被保护变压器之间的电气距离不应大于( B )。
A、10 B、15 C、20 D、35
26、10KV架空线路,导线与建筑物之间的最小垂直距离为( D )m。
A、1.5 B、2 C、2.5 D、3
27、保护户外变压器的阀型避雷器,与变压器之间的电气距离应不大(C )
A、4米 B、8米 C、15米 D、 23米