1、两台单相JDJ—10电压互感器采用V/V形接线,可以用来测量( B )
A、三相相电压 B、三相线电压 C、三相线电压的三相相电压 D、对地电压
2、10KV电压互感器一次熔断器熔体的额定电流为( A )A。
A、0.5 B、5 C、10 D、50
3、手车式开关柜中的电压互感器一般采用(C )接线组。
A、Y/Y0——12 B、V/V C、Y,yn0 D、D,Yn11
4、下列( B )不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
A、一次绕组相间短路 B、二次侧过负荷 C、一次绕组端子短路 D、二次绕组相间短路
五、高压电器及成套装置
1、常温下六氟化硫是(A )体。
A、气 B、液 C、胶状 D、固体
2、箱式变电站由( A )组成。
A、高压室、变压器室、低压 B、高压室、操作室、低压室
C、高压室、仪表室、低压室 D、高压室、变压器室、值班室
3、对高压开关巡查时,不应当做以下工作:( D )。
A、观查少油断路器油标管内的油位 B、观查真空断器的真空表标示
C、观察SF6断路器的气压表指示 D、取下、给上二次控制保险
4、断路器中油的主要作用是( A )。
A、灭弧和绝缘 B、绝缘和冷却 C、绝缘和润滑 D、润滑和冷却
5、少油断路器故障跳闸( A )次即应安排检修。
A、3 B、5 C、10 D、 4
6、户外跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( A )m。
A、0.7 B、0.6 C、0.5 D、0.4
7、真空断路器的灭弧介质是( D )。
A、变压器油 B、压缩空气 C、空气 D、真空
8、下列断路器中不许频繁分、合闸操作的是(C )断路器。
A、真空 B、六气化硫 C、少油 D、空气
9、能分、合负载电流,不能分、短路电流的电器是( C )。
A、断路器 B、隔离开关 C、负荷开关 D、熔断器
10、高压少油断路器经掉闸严重喷油后,应( A )。
A、不准强送,立即安排检修 B、静待三分钟,然后送电
C、观察油标管,只要还有油便可送电D、可在送两次,如再有两次严重喷油就应检查
11、在高压操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当( A )。
A、刚一看到火花立即重新合上 B、刚一看到火花立即迅速拉开
C、看到火花后慢慢拉开 D、看到火花后慢慢合上
12、正常情况下,跌开式熔断器可用来切断容量( )KVA及以下的变压器的空载电流。
A、315 B、500 C、630 D、800
13、负荷开关常与(D )串联安装。
A、高压隔离开关 B、高压断路器 C、高压电容器 D、高压熔断器
14、刀开关与断路器串联使用时,停电时的操作顺序是(A )。
A、 先断开断路器,后拉开刀开关 B、先拉开刀开关,后断开断路器
C、任意顺序 D、同时断(拉)开断路器和刀开关
15、RN2与RN4型户内型管式熔断器的熔断电流为( B )A。
A、0.5 B、0.6~1.8 C、2 D、3
16、高压负荷开关在正常情况下不能拉合(A )电流。
A、短路 B、重载 C、轻载 D、空载
17、操动机构的脱扣线圈的端子动作电压低于额定电压的(A )时不动作。
A、30% B、40% C、50% D、80%
18、弹簧操动机构失压脱扣线圈的端子上的电压高于额定电压的(B )%时不动作。
A、65 B、75 C、85 D、95
19、高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B )级。
A、一 B、二 C、三 D、四
20、户内高压隔离开关可以拉合( A )KVA及以下的空载变压器。
A、315 B、500 C、800 D、1000
21、额定电流( D )A及以上的高压隔离开关装有夹板磁锁。
A、200 B、400 C、600 D、1000
22、高压负荷开关允许装有( D )跳闸机构。
A、三相对地短路 B、三相短路 C、两相短路 D、过负载
23、10KV隔离开关各相触头同期误差不得超过(C )mm.
A 、1 B、2 C、3 D、4