1、变压器的铁心用(C )制作。
A、钢板 B、铜板 C、硅钢片 D、永久磁铁
2、容量(B )KV.A及以上的变压器侧应装设电压表和电流表。
A、500 B、630 C、800 D、1000
3、用时钟法表示变压器连接组,分针(长针)垂直向上表示( A )向量。
A、高压线电压 B、高压相电压 C、低压线电压 D、低压相电压
4、并联运行的变压器不必满足的条仵是(A )。
A、容量相等 B、连接组 C、变压比相差<05% D、阻抗电压相差<10%
5、为保证供电的连续性,运行中油浸式变压器发生(C )时不必立即停止。
A、温度急剧上升 B、着火 C、轻气休保护信号 D、严重漏油
6、变压器的气体继电器动作后,所收集气体继电器内的气体的特征是黄色、不易燃,则表明变压器内( B )。
A、变压器油析出空气 B、木质结构故障 C、纸质绝缘故障D、变压器油故障
7、有一台变压器的额定容量S=100KVA;额定电压10/0.4KV,其一次(高压则)额定电流计算值约为( B )A。
A、9.62 B、5.77 C、55.7 D、115.4
8、变压器的空载损耗与电源电压之间的关系是(D )。
A、空载损耗与电源电压无确定关系 B、随电源电压升高空载损耗减小
C、随电源电压升高空载损耗增大 D、空载损耗不随电源电压变化
9、新变压器投入运行前,应进行( A )次空载全电压冲击合闸试验。
A、5 B、3 C、2 D、1
10、10KV配电系统经低电阻接地后,800KVA油浸式变压器应装设的保护种类为:(C )
A、速断、过电流保护 B、速断、过电流、瓦斯、温度的保护 C、速断、过电流、瓦斯、温度、零序电流保护 D、速断、过电流、瓦斯、温度、低电压保护
11、配电变压器和分接开关位于Ⅱ档,运行中电压长时间偏高时,应采取的措施是(B )。
A、将分接开关切换到Ⅲ挡 B、将分接开关切换到Ⅰ挡
B、 减少负荷 D、要求供电部门提高电压
12、容量100KVA以上的变压器,一次熔丝额定电流应按变压器电流的( B )倍选择。
A、1~1.5 B、1.5~2 C、2~3 D、3~5
13、油浸式变压器取油样通常在( D )的条件下进行。
A、高、低压停电 B、高压停电
C、低压停电 D、不停电,但安全距离符合要求且采取相应的安全措施
14、直流电桥测量变压器一次饶组三个线圈的直流电阻值不平衡率不大于:( D )
A、5% B、4% C、3% D、2%
15、3~10KV变压器,绝缘电阻合格值(20℃时),最低标准:( B )
A、450KΩ B、300MΩ C、200KΩ D、100KΩ
16、变压器呼吸器内的硅胶在干燥的情况下呈( A )色。
A、浅 蓝 B、淡红 C、深黄 D、褐
17、干式变压器测量温度的元件是( B )。
A、水银温度计 B、热电阻传感器 C、压力传感器 D、红外测温仪
18、变压器较好运行状态的负载率约为( B )之间。
A、30%~50% B、60%~80% C、80%~100% D、100%~110%
19、根据北京地区的气候条件,室外油浸式变压器应选用( C )号变压器油。
A、0 B、10 C、25 D、45
20、油浸自冷式变压器运行中顶层油温一般不应经常超过(B )℃。
A、80 B、85 C、90 D、105
21、有一台变压器的额定容量S=1000KVA;额定电压为
10/0.4KV,其二次额定电流计算值约为:(A )A。
A、1443 B、721 C、577.4 D、115.4
22、下图所示的三相变压器的接法是( )。
A、Y,yn B、Y,yn6C、D,yn11 D、D,yn5
23、干式变压器所在环境的相对湿度不超过( D .)。
A、50% B、50%~65% C、70%~85% D、85%~100%
24、常用的变压器油分为10号、25号、45号三种标号,分别代表的是(B )。
A、耐压值为:10KV、25KV、45KV
B、 油的凝固点即:-10℃、-25℃、-45℃
C、 油的使用环境不能超过10℃、25℃、40℃
D、油的粘度。
25、在三相负荷严重不平衡或谐波较大的场合,采用( D )接线组的变压器。
A、Y,yn0 B、D,y C、D,yn 11 D、Y/Y0—12
26、油浸自冷和风冷变压器的顶层油温达到( A )℃应立即报上级主管部门申清减轻负荷。
A、95 B、80 C、60 D、55
27、D,yn11连接组的变压器,二次线电压与一线电压之间的相位差为(B )。
A、0 ℃ B、30℃ C、60℃ D、110℃
28、装有气体继电器的油浸变压器的安装时,从变压器的一边向储油柜的一边应有(A )。
A、上升坡度 B、下降坡度 C、保持水平 D、保持垂直
29三相电力电容器电流的计算式是( A )。
A、 B、C、 D、
30、常用10KV油浸式配电变压器的无载调压开关相邻档电压调整范围是(B )。
A、2.5% B、5% C、7.5% D、10%
31、并列运行的变压器的阻抗的偏差不应超过( B )。
A、5% B、10% C、15% D、20%
32、油浸式变压器顶层油温的报警温度是( B )℃。
A、80 B、85 C、90 D、105
33、10KV配电变压器20℃时,二次绕组对外壳的绝缘电阻不低于(C )MΩ。
A、0.5 B、1 C、10 D、300
34、配电变压器和分接开关位于Ⅱ档,运行中电压长时间偏低时,应采取的措施是(A )。
A、 分接开关切换到Ⅲ挡 B、将分接开关切换到Ⅰ挡
C、减少负荷 D、要求供电部门提高电压
35、室内变压器的二次母线支架高度不应小于(B )米。
A、2.8 B、2.3 C、1.8 D、1.3
36、新投入的变压器带负荷前应空载运行( C )小时。
A、8 B、12 C、24 D、48
37、在无厂家规定时,干式变压器冷却风机自行停止温度一般设定为( )℃
A、110 B、90 C、85 D、80
38、运行中的配电变压器每( B )年进行一次预防性试验。
A、1 B、1~3 C、5 D、10