八、电力电容器
1、电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的( C )倍。
A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、1.5
2、总油量( A )Kg以上的高压电容器应安装在单独的防爆室内。
A、300 B、400 C、500 D、600
3、10KV电容器组每相应装有( B )表。
A、电压 B、电流 C、功率 D、功率因数
4、保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的(C )倍选用。
A、1.15~1.25 B、1.3~1.8 C、1.5~2 D、3~5
5、并联电容器不能提高(B )。
A、线路功率因数 B、用电设备功率因数 C、电压质量 D、供电设备出力
九、仪表类
1、应用电磁系电流表测量交流大电流,可以(C )扩大量程。
A、并联分流电阻 B、串联分压电阻
C、应用电流互感器 D、应用电压互感器
2、由电流互感器和电流表组成的钳形电流表,其测量机构属于(C )测量机构。
A、磁电系 B、磁电整流系 C、电磁系 D、电动系
3、电能表的制动元仵是( A )。
A、永久磁铁 B、电压电磁铁 C、电流电磁铁 D、拉力弹簧
4、电能表的反作用力距由(D )产生。
A、反作用弹簧 B、电压电磁铁 C、电流电磁铁D、永久磁铁
5、变流比150/5的电流互感器配用量程150A电流表,当电流表的指示值为90A时,通过该电流表的电流应是( D )A。
A、90 B、60 C、9 D、3
6、电工仪表的精确度等级用(A )表示,
A、最大引用误差 B、绝对误差 C、示值相对误差 D、真值相对误差
7、兆殴表的属于( D )仪表。
A、电位差计式 B、电桥类 C、电动系 D、磁电系比率计式
8、电能表的作用是用来测量( C )的仪表。
A、负荷电流 B、电源电压 C、电能 D、电功率
9、功率因数表的指示值是( D )功率因数。
A、月平均 B、日平均 C、小时平均 D、瞬时
十、变电运行与管理:
1、电器设备上工作,保证安全的组织措施有(C )。
A、工作票制度、工作许可制度 ; B、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度;C、工作票制度、工作交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移制度、工作终结及送电制度;
D、工作票制度、工作许可制度、调度管理制度、验收制度。
2、以跌开式熔断器保护的10/0.4KV户外配电变压器,当熔丝熔断一相后,应立即采取的措施是( A )
A、拉开401并将另将未熔断的两相拉开 B、向上级要求停电
C、将另未熔断的两相拉开 D、报告领导要求签发检修工作票
3、对于10KV的设备,无遮栏时人体与带电体的距离不得小于(C )
A、 0.1 B、0.35 C、 0.7 D、1.0
4、被检修设备停电后,电源线路上应设置有(A )
A、隔离电器 B、接触器 C、熔断器 D、热继电器
5、电气设备的热备用状态指( C )的状态。
A、断路器合闸、隔离开关合闸 B、断路器合闸、隔离开关分闸
C、断路器分闸、隔离开关合闸 D、断路器分闸、隔离开关分闸
6、倒闸操作票执行完后应盖上“已执行”印章,至少应保存( C )
A、1星期 B、1月 C、3月 D、1年
7、不受供电部门调度的双电源用电单位( A )并路倒闸操作。
A、严禁 B、只允许短时 C、只允许在低压侧D、只允许在高压侧
8、下列(C )不属于高压基本绝缘安全用具。
A、绝缘杆 B、绝缘夹钳 C、绝缘手套和绝缘靴 D、高压验电器。
9、在变电站外线路上工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂B )标示牌。
A、禁止合闸,有人工作 B、禁止合闸,线路有人工作
C、在此工作 D、止步,高压危险!
10、工作间断时,工作人员应从现场撤离,所有安全措施保持不动,工作票应由(A )收执。
A、工作负责人 B、值班长 C、生产领导人 D、操作电工
11、确定停电的依据是(D )。
A、电压表和电流表指示为零 B、电源指示灯熄灭
C、电源开关已拉开 D、经合格的验电器验电无指示
12、刀开关与断路器串联使用时,停电的操作顺序是(A )。
A、先断开断路器,后拉开刀开关 B、先拉开刀开关,后断开断路器
C、任意顺序 D、同时断开断路器和刀开关
13、标示牌应当用( A )制成。
A、绝缘材料 B、铜材 C、铝材 D、钢材
14、在电气设备上工作保证安全的技术措施有(A )
A、停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
B、 停电、放电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
C、 验电、停电、放电、装设接地线。
D、停电、放电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
15、监护人的安全技术等级比操作人技术等级(A )
A、高 B、低 C、相同 D、不考虑
16、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及其它邻近的可能误登的架构上均应悬挂(C )
A、止步,高压危险! B、禁止合闸,有人工作
C、禁止攀登,高压危险! D、在此工作!
17工作票签发人只能是(C )
A、检修工作负责人 B、值班长
C、电气负责人或生产领导人 D、操作电工
18、安全规程用250V界限来划分高压和低压时,250V指的是(C )
A、线电压 B、相电压 C、对地电压 D、接触目电压
19、完成(C )可不用填工作票。
A、在带电设备外壳上工作 B、邻近带电设备工作
C、紧急事故处理 D、全部停电工作
21、绝缘手套、绝缘靴必须定期进行交流耐压试验和泄漏电流试验,试验周期为(A )
A、六个月 B、一年 C、二年 D、三年
22、下列(D )项不是登杆用脚扣必须符合的安全要求。
A、金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形
B、 橡胶防滑条(套)完好,无裂损
C、 皮带完好,无霉变、裂缝或严重变形
D、表面油漆无脱落
23、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂(B )
A、止步,高压危险! B、禁止合闸,有人工作!
B、 禁止攀登,高压危险! D、在此工作!
24、验电工作至少应由(B )人进行。
A、1 B、2 C、3 D、4
25、不应在已经停电的(A )装设临时接地线。
A、本单位不能控制的电气设备 B、隔离开关负荷侧
C、 隔离开关电源侧D、高压母线
26、全部停电作业应使用第(A )种工作票。
A、一 B、二 C、三 D、四
27、变配电站有人值班时,巡检周期应当是每(A )一次。
A、班 B、三天 C、周 D、月
28、在变配电站停电检修或安装时,(B )负责完成技术措施及安全组织措施。
A、监护人 B、值班员 C、检修人员 D、行政领导人
29、使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(D )
A、自测发光 B、自测音响
C、直接验电 D、在带电设备上测试其好坏
30、高压核相工作应有(B )人完成。
A、4 B、3 C、2 D、1
31、试电笔不可用来(C )。
A、判断有电无电 B、区别相线和中性线 C、读取电压数值
D、判断交流直流
32、带电检修至少应由( B )人进行。
A、一 B、二 C、三 D、四
33、验电应由近到远逐相进行。对于现场既有高压装置也有低压装置者,应该(B )
A、先验高压后验低压B、先验低压后验高压
C、无先后顺序 D、同时验高压和低压
34、变配电站一人值班时,不允许值班员(B )
A、记录运行数据 B、进入遮栏听异常声响
C、查对摸拟板与实际运行方式是否相符 D、记录巡查时发现的问题