压力变送器如何安装?压力变送器使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-26 09:24:24 作者:老电工手机版>>
有关压力变送器的安装与使用注意事项,变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,变送器利用压力接口螺纹直接安装在被测系统的管道或容器壁上,安装变送器时,请注意须使电缆与产品同向转动等。
压力变送器的安装与使用问题

压力变送器在使用安装前应如何正确安装?(电工天下 www.dgjs123.com)与大家一起来了解下压力变送器安装步骤及注意事项。
特别说明:电缆接线端口已加装了防潮保护套,使用过程中切勿剪断电缆或损坏保护套,以免产品失去防潮功能而导致其失效。
变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免阳光照射和雨淋,否则将会使变送器性能降低或出现故障。
变送器利用压力接口螺纹(标准配置为M20×1.5)直接安装在被测系统的管道或容器壁上,不必使用安装支架。产品压力接口(标准配置)备有密封槽,被测压力较大时,加装尼龙或紫铜垫片可保证良好密封。
安装变送器时,请注意须使电缆与产品同向转动,否则,会影响产品的防护效果并导致产品故障。
零点(Z),量程(S)可调产品调试方法:拧开标有需调整参数点的螺丝,用小螺丝刀伸入其中,轻轻转动可调电阻,并同时监控数据,调试完毕,拧紧螺丝,以免潮气进入。
变送器属精密仪器,安装时忌强力冲击、摔打,拧紧力矩应小于70Nm,小量程变送器(量程小于0.5MPa)拧紧力矩应小于14Nm。
注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,避免潮气进入。
被测介质温度高于变送器规定使用温度时,应使用引压管或其他冷却装置,把温度降至变送器规定使用的温度范围内。
压力变送器采用不锈钢制作,具有一定的耐腐蚀性,如被测介质腐蚀性较强,应选用耐腐蚀材料制作的变送器,要防止引压孔堵塞,在工作温度范围内不应凝固成对敏感芯子造成损坏的固体。
清洁变送器压力接口和引压孔时,应使用三氯乙烯或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,如此反复多次。禁止使用任何器具伸入引压孔中,以避免损伤敏感芯子。
上述内容是对压力变送器安装方法的介绍,另外值得注意的是严禁系统过载,被测压力不得超出压力保护极限。如输出异常,请停机检查。
相关文章电感式压力传感器的工作原理与结构组成

电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
电流变送器的工作原理与电路分析

电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。
时间:2021-11-10 09:32:17
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
电容式压力传感器的元件与原理

电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
二线制压力变送器的接线方法图

有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-27 10:57:48
压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解

有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
时间:2020-04-27 10:51:04
压力传感器的六大技术参数

有关压力传感器的小知识,这里介绍下压力传感器的参数,主要有六大技术参数,包括压力传感器的温度范围、压力迟滞、压力范围等,一起来了解下。
时间:2020-04-27 08:43:28
压力变送器与压力传感器有哪些区别?

压力变送器与压力传感器的区别,压力变送器与压力传感器虽然都是传感器,但其有显著的区别,压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器,压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。
时间:2020-04-26 10:01:24
- 上一篇:电感式传感器的工作原理图解
- 下一篇:【图】应变式电阻传感器的工作原理与灵敏系数