压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解
来源:电工天下时间:2020-04-27 10:51:04 作者:老电工手机版>>
有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
压力变送器的接线图
如图:

1、二线制压力变送器接线图实物

2、二线制压力变送器接线图

3、三线制压力变送器接线图

卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。

4、四线制压力变送器接线图
若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中 为现场显示表头。

5、调零和调满的使用
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。

6、压力变送器的安装
压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹

7、温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装
当被测介质温度超过 120 ℃时,必须采用冷凝引压管,长度在 1.5 米左右为宜,且进行弯曲处理。
并且在变送器接入被测介质时不能马上将被测介质引入变送器,应在冷凝管和变送器之间加装截止阀门,等冷凝管内的介质温度底于 120 ℃时方可打开阀门,将被测介质引入变送器。
否则,由于温度过高,可能会使变送器内的敏感部件在高温下损坏。