热电偶选配热电偶温度变送器时是否用补偿导线
热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器:
1、温度变送器安装在热电偶接线盒内
采用这种安装方式,可以构成一体化热电偶温度变送器,热电偶偶丝直接接到温度变送器输入端上,输出为二线制4-20mA信号,变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用热电偶补偿导线。
2、温度变送器安装在控制柜内
在这种安装方式下,热电偶与温度变送器之间连接必须使用补偿导线,变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用热电偶补偿导线。
正确方法:热电偶温度变送是否使用补偿导线,必须按实际应用来确定。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。