三菱PLC常用功能指令
1、(D)CMP(P)比较:将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTCDV/Z
目标元件:YMS
格式:LDX0
CMP(P)K100C20M0
X0由OFF到ON时:当K100》C20当前值时,M0=1;当K100=C20当前值时,M1=1;当K100《C20当前值时,M2=1;当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
2、(D)ZMP(P)区间比较:将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTCDV/Z
目标元件:YMS
格式:LDX0
ZCP(P)K100K120C30M3
X0由OFF到ON时:当K100》C30当前值时,M3=1。当K100≤C30≥K120时,M4=1。当K120《C30当前值时,M5=1。当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
3、(D)MOV(P)传送:将操作元件的数据传送到目标元件中。
源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTCDV/Z
目标元件:KnYKnMKnSTCDV/Z
格式:LDX0
MOV(P)K100D10
当X0由OFF到ON时,将100传送到D10中;当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
对于32位数据用DMOV传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。
当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。SMOV(P)移位传送:将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。
源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTCDV/Z
目标元件:KnYKnMKnSTCDV/Z
m:KHK/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999;
n:KH;
使用格式:如D1=1685D2=0。
LDX0
SMOV(P)D1K4K2D2K3
当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD码为0001011010000101;D2=0转化为BCD码为0000000000000000;再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为000000010110000,D2=160。当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
4、(D)CML(P)取反传送:将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1,1→0),并传送到指定目标元件。
源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTCDV/Z
目标元件:KnYKnMKnSTCDV/Z
格式:如D0=11
LDX0
CML(P)D0K1Y0:当X0由OFF到ON时,先把D0=11转化为二进制为1010,然后取反为0101,则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1。当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。