三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?

作者:老电工时间:2022-01-26 09:13:20

有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。

三菱plc计数器功能

在三菱plc“计数器功能选择”中,可以对下述计数器功能进行选择:

1、锁存计数器功能:对计数器的当前值进行锁存。

2、计数禁用功能:在计数允许中停止计数动作。

3、采样计数器功能:在设置的采样时间中对输入的脉冲进行计数。

4、计数禁用·预置功能:根据功能输入信号的变化,不切换功能,执行计数禁用功能及预置功能。

5、锁存计数器·预置功能: 根据功能输入信号的变化,不切换功能,执行锁存计数器功能及预置功能。

对于“计数器功能选择”中可以选择的功能,只能通过CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)或功能输入信号的输入之一(逻辑和)执行,或只能通过功能输入信号执行。

1、必要设置

使用计数器功能选择时的必要设置有下述2 种。

(1)功能输入逻辑设置

将功能输入信号的逻辑从下述内容中选择。

·正逻辑: 在对功能输入信号施加了电压期间,变为ON。

·负逻辑: 在未对功能输入信号施加电压期间,变为ON。

(2)采样时间设置

在选择了“采样计数器功能”的情况下有效。将采样计数器功能中的采样时间以10ms为单位进行设置。

·设置范围: 10~655350(ms)

【要点】

在计数器选择功能中,有时在执行功能之前由于下述原因会导致时间延迟。

·由于功能输入信号的输入响应时间导致的延迟。

·由于程序的扫描时间导致的延迟(CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)的情况下)。

·由于高速计数器功能的内部控制周期(1ms)导致的延迟(CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)的情况下)计数误差如下所示。

·通过功能输入信号执行功能时的计数误差(最大)。

(输入响应时间设置值(最大70ms)/ 1000 )(s)* 脉冲输入速度(pulse/s)。

·通过CH1 计数器功能选择开始指令(SM1896)执行功能时的计数误差(最大)。

(1个扫描时间ms + 1ms)/1000(s)* 脉冲输入速度(pulse/s)。

此外,采样计数器功能的情况下,有由于部件误差(±60ppm)导致的采样时间的误差。

2、各功能的详细情况

(1)锁存计数器功能

可以对CH1 当前值(SD1880、SD1881)进行锁存。锁存方法除在“计数器功能选择”中进行设置以外,还有使用锁存计数器输入信号的方法。

· 使用计数器功能选择: 在计数器功能选择中选择“锁存计数器功能”或“锁存计数器·预置功能”

· 使用锁存计数器输入信号

(2)计数禁用功能

在CH1 计数允许指令(SM1895)的ON状态下使计数动作停止。使用计数禁用功能时,在计数器功能选择中设置“计数禁用功能”。

(3)采样计数器功能

在设置的采样时间中 对输入的脉冲进行计数。将采样计数值通过采样计数值读取指令(ICSMPRD1(P))读取到指定软元件中。

(4)计数禁用·预置功能

根据功能输入信号的变化,可以不进行功能切换,执行计数禁用功能及预置功能。

(5)锁存计数器·预置功能

根据功能输入信号的变化,在不进行功能切换的状况下执行锁存计数器功能及预置功能。