三菱plc spd指令的用法问题

作者:老电工时间:2015-10-23 00:28:26

1、问:三菱plc spd指令到底是什么指令?

答:SPD指令就是脉冲密度指令。

2、问:三菱SPD指令如何计算出速度?N=(60*D0*1000)/nt r/min,其中 n 指的是什么意思?
            
答:速度检测指令SPD的使用,其功能号为FNC56,速度检测指令用来检测单位时间内(时间单位是ms)从指定的输入继电器读入的脉冲个数(上升沿有效),并存入指定的数据寄存器中。
指令:
ld  m8000
spd  k100  d100
dmul  d100  k60  d128
ld  x3
rst  c235
N是每分钟检测值

补充:n代表转盘转一圈时所需要的脉冲数量。三菱plc编程手册中SPD指令那一页有具体的解释。

3、问:在三菱FX1S-14MT应用中,X0作为计数传感器输入端。用的保持型计数器(C16),用SPD指令检测速度(D50),发现电机转速超过600转/分的时候,计数器不能正常计数,而SPD指令显示正常,能显示0-1800转/分,当然系数是60倍,检测时间1000ms。请问是传感器有问题还是指令运用不对。传感器是用国产的接近开关

指令:
LD  M8000
AND  X0
OUT   C16 K32767
LD M8000
AND>=  C16  D140
OUT  Y0
LD  Y0
RST C16
LD  M8000
SPD  X0  K1000 D40
MOV  D40  D42
DMUL  D42 K60 D50
END

答:尝试下用高速计数器C25*试试看,好像普通的C16有软件滤波器,过快的信号它会认为是干扰,但X0本身内部的硬件滤波是支持你所用的转速的,所以SPD指令可以计数。一家之言,不知道对不对。用高速计数器,三菱plc spd指令已经在调用高速计数器了