三菱PLC无法通过触摸屏设定数据怎么办
来源:电工天下时间:2022-03-06 13:17:20 作者:老电工手机版>>
有关三菱PLC的使用问题,一台型号为FX1N-24MR-001的三菱PLC,无法通过触摸屏来设定数据,经检查发现是通信芯片IC5被烧坏,以下是该类故障的分析与处理方法,供大家参考。
三菱PLC无法通过触摸屏设定数据
1、故障现象
一台型号FX1N-24MR-001的三菱PLC,使用时编程口连接一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常不能成功设定数据。

2、故障分析
根据检测流程,通过PC机用编程电缆与PLC通信口连接,然后朝廷通信测试,发现大多数通信连接是成功的,偶尔出现无法通信的情况。
打开PLC,观察通信芯片IC5(16端子贴片,实际为MC34051),未发现外观变异。
3、故障处理
对该芯片电源脚进行电压测量,电压为DC5V,正常,按芯片排除的方法修理,将通信的芯片IC5更换。焊下芯片后,发现芯片下面已经发黑,说明该芯片因电流过大烧坏。
将其更换后,通过PC机用编程电缆测试,通信成功,成功解决此类故障问题。