三菱plc有不同的系列,比如有三菱FX系列PLC、三菱Q系列PLC以及三菱A系列PLC,不同系列的三菱PLC怎么与GT1575触摸屏进行连接,在连接时要注意哪些问题,下面一起来了解下。
1、三菱FX系列PLC与GT1575触摸屏连接
FX系列三菱PLC主机侧需要安装通讯扩展板或模块:FX1S,FX1N使用FX1N-232BD,FX2N使用FX2N-232BD,FX3G使用FX3G-232BD,FX3U使用FX3U-232BD或者FX3U-232ADP。
使用RS-232扩展通讯口通过232电缆(FX-232CAB-1)连接到触摸屏的RS-232接口,由于GT1575触摸屏只有一个RS-232口和USB口,在未安装通讯卡时,只有232口可以连接。
FX-232CAB-1的制作方法:2接3,3接2,5接5,68短接后连接对面的4。规定长度上限为15米,但经试验20米也能使用。
2、三菱A系列PLC与GT1575触摸屏连接
三菱AnS系列PLC上安装A1SJ71UC24-R2或A1SJ71UC24-R4,再根据说明书制作电缆,并且需要对模块的拨码进行相关设置。
另外,由于Ans系列PLC接近停产状态,所以与A系列PLC基板连接的GT15-BUS很难订购到。
3、三菱Q系列PLC与GT1575触摸屏连接
Q系列三菱PLC的CPU通过QC30R2电缆可以直接GT1575三菱触摸屏,或者使用通讯模块QJ71C24N、QJ71C24N-R2,QJ71C24N-R4,需要根据手册制作通讯电缆。
BUS连接是一种高效的通讯方案,需另外购买GT15-QBUS及相关的连接电缆,比如GT15-QC30B。在超过一定长度时,三菱的方案是使用延长电缆及转接头A9GT-QCNB。
在较远距离时,可以考虑使用GT15-J71E71-100(以太网接口)或GT15-J61BT13(CC-Link接口),PLC上需要安装有以太网模块或CC-Link模块。