有关三菱plc块传送与多点传送指令的用法,BMOV(P)块传送指令,从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块,FMOV(P)多点传送指令,将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
BMOV(P)块传送---从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块。
源操作元件:KnX KnY KnM KnS T C D 文件寄存器。
目标元件:KnY KnM KnS T C D
n: K、H n≤512
使用格式:LD X0
BMOV(P) D5 D10 K3
D5→D10
D6→D11
D7→D12
BMOV(P) D5 D7 K3
D5→D7
D6→D8
D7→D9
BMOV(P) D20 D18 K3
D20→D18
D21→D19
D22→D20
当X0由OFF到ON时,按上述传送。当用连续方式执行BMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
FMOV(P) 多点传送---------将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
源操作元件:K/H knX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:KnY KnM KnS T C D
n: K\H n≤512
使用格式:LD X0
FMOV(P) K10 D0 K20
当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10。
当用连续方式执行FMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
如果元件号超出元件范围,则数据只送到允许的范围的元件内。