电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法,电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办,接地故障检查方法、绕组短路故障的检查方法、定子绕组头尾的判断方法等。
熔断器的参考图:
1、故障检查步骤
熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地。
2、接地故障检查方法
用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。
对于后一种情况,如发现接地故障并不严重,可将竹片或绝缘纸片插入定子铁心与绕组之间逐处试查。确认接地故障已消除,方可包扎、涂绝缘漆烘干,检查合格后继续使用。
3、绕组短路故障的检查方法
将三相绕组连接处分开后,用兆欧表或万用表测量任意两相间的绝缘电阻。(www.dgjs123.com)如在0.2MΩ以下甚至接近于零,说明是相间短路。分别测量三个绕组的电流,电流大的相为短路相,也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。
4、定子绕组头尾的判断方法
在修理和检查电动机时,将绕组出线头拆开应标上记号,一旦忘记作标号或原标号丢失时,就需重新判断电动机定子绕组的头尾。
一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。来自:电工技术之家
前几种方法都需要一定的仪器仪表,并且测量者要有一定的实践经验。变换线头直接验证法则较简单,且安全、可靠、直观。用万用表的欧姆挡测出哪两个线头是一相,然后任意标明定子绕组的头尾。
按所标记号的三个头(或三个尾)分别接在电路上,把剩下的三个尾(或三个头)接在一起。
使电动机在空载状态下启动。如果启动很慢且噪声很大,说明有一相绕组的头尾接反。
此时,应立刻断电,把其中一相的接头位置对调,再接通电源。如依然如故,说明倒换的这相没有接反。
把这一相的头尾重新倒过来,按同样方法依次对调其他两相,直到电动机启动声音正常为止。
此法虽不需其他仪表,但只宜在允许直接启动的中小型电动机上使用。容量较大不允许直接启动的电动机不可采用此法。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。