有关熔断器如何选型的问题,熔断器的类型:RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器,BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器,NGT系列半导体器件保护用熔断器,以及熔断器的选型注意事项。
一、RL6、RL7、RL96、RL52系列螺旋式熔断器
本系列熔断器适用于交流45—621-Iz、电压在500V及以下的电路,作过载和短路保护用。
其中Riff、RL7、RL96系列熔断器用于电缆和线路保护,RLS2系列快速熔断器则用于半导体元器件保护,而RL96系列适用于船舶。上述产品已达到国外同类产品20世纪80年代水平,可以分别取代RLl、RL93、RI_S1系列熔断器。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)及底座三部分组成。其绝缘件均由电瓷制成,熔断体内装有熔体并填充石英砂,装有非互换性的限位装置。
熔断体端面有明显的熔断指示器,当电路分断时,指示器跳出,通过载熔件上的观察孔可见。但当熔体一旦熔断,必须及时更换熔断体。
本系列熔断器具有较高的分断能力,限流特性好,选择性好。
型号含义:
二、RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器
RLlB系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至100A的电路,作过载、短路及断相保护用。
由于熔断器装有微动开关,其常闭触头接于主电路的控制电路中,当主电路过载或短路使熔断器动作,微动开关常闭触头断开,从而切断控制电路电源,进而使主电路断开电源,避免了电机或用电设备的断相运行。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)、底座及微动开关等部分组成。有明显的熔断指示,其余皆与RL6系列熔断器相同。
型号含义:
三、RTl8、RTl8-口X系列熔断器
本系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至63A的线路中作为过载和短路保护用。
RTl8—口X系列还具有断相自动显示报警功能。
本系列熔断器可替代RL系列螺旋式熔断器和llc系列插拨式熔断器。
本系列熔断器由高分断能力的熔断体组成。可以螺钉安装,也可卡人安装导轨安装。
RTl8系列熔断器技术数据见表1-48。
RTl8系列熔断器熔断特性见表1-49。
型号含义:
四、BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器
本系列熔断器适用于交流501-Iz或60Hz、电压至380V、电流至63A的配电电路中作过载和短路保护用,是一种高分断能力熔断器。
它有带撞击器和不带撞击器两类,熔断器由圆筒形帽熔断管、熔体和底座组成。
熔断管为圆管状瓷管,两端有帽盖,熔体配有起“冶金效应”作用的低熔点锡基合金,以保证熔断器在最小熔断电流至额定分断能力范围内可靠地分断电路。
带撞击器的熔体熔断时,撞击器弹出,既可作熔断信号指示,也可触动微动开关,以切断控制电路作为三相电源的断相保护。
五、NT系列有填料封闭管式刀型触头熔断器
NT系列(国内型号为RTl6系列)熔断器是我国引进德国AEG公司制造技术生产的一种高分断能力熔断器,适用于交流45-62Hz、电压至660V的电力网络和配电装置作过载和短路用。它具有体积小、重量轻、功耗小,分断能力高的特点。
NT系列熔断器技术数据见表1-51。
型号含义:
六、NGT系列半导体器件保护用熔断器
NGT系列(国内型号RS口、RS口-C系列)熔断器是我国引进德国AEG公司制造技术生产的一种分断能力高、限流特性好、功耗低、性能稳定的熔断器,能可靠地保护半导体及其成套装置。该系列结构与NT系列熔断器相同。
型号含义:
NGT系列熔断器技术数据见表1-52。
七、熔断器的选择
熔断器选择包括熔断器类型选择和熔体额定电流确定两项内容。
1、熔断器类型的选择
熔断器类型应根据负载的保护特性和短路电流大小来选择。对于保护照明和电动机的熔断器,一般只考虑它们的过载保护,这时,熔体的熔化系数适当小些。
对于大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力来选择。来自:电工技术之家
当短路电流较大时,还应采用具有高分断能力的熔断器甚至选用具有限流作用的熔断器。
此外,还应根据熔断器所接电路的电压来决定熔断器的额定电压。
2、熔体与熔断器额定电流的确定
熔体额定电流大小与负载大小、负载性质有关。对于负载平稳、无冲击电流,如一般照明电路、电热电路可按负载电流大小来确定熔体的额定电流。
对于有冲击电流的电动机负载,为达到短路保护目的,又保证电动机正常起动,对笼型感应电动机其熔断器熔体的额定电流为:
单台电动机
INP=(1.5 ~ 2.5)INM (1-6)
式中,INP为熔体额定电流(A);INM为电动机额定电流(A)。
多台电动机共用一个熔断器保护
INP =(1.5 ~ 2.5)INM max + ∑INM (1-7)(www.dgjs123.com)
式中,INM max为容量最大一台电动机的额定电流(A);∑INM为其余各台电动机额定电流之和(A)。
在式(1-6)与式(1-7)中,对于轻载起动及起动时间较短时,式中系数取1.5;重载起动及起动时间较长时,式中系数取2.5。
熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流。
3、校核熔断器的保护特性
对上述选定的熔断器类型及熔体额定电流,还须校核该熔断器的保护特性曲线是否与保护对象的过载特性有良好的配合,使在整个范围内获得可靠的保护。
同时,熔断器的极限分断能力应大于或等于所保护电路可能出现的短路电流值,这样才能得到可靠的短路保护。
4、熔断器上、下级的配合
为满足选择性保护的要求,应注意熔断器上下级之间的配合。一般要求上一级熔断器的熔断时间至少是下一级的3倍,不然将会发生超级动作,扩大停电范围。
为此,当上下级选用同一型号的熔断器时,其电流等级以相差2级为宜;若上下级所用的熔断器型号不同,则应根据保护特性上给出的熔断时间来选取。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。