西门子s7系列plc整数比较(整数或长整数)的方法

作者:老电工时间:2022-09-18 08:22:36

有关西门子s7系列plc整数比较的方法,用于整数或长整数的比较,比较指令用于比较累加器2与累加器1中的数据大小,数据类型可以是整数、长整数或实数,若比较的结果为真,则RLO为1,否则为0。

西门子s7系列plc整数比较的方法

比较指令用于比较累加器2与累加器1中的数据大小,比较时应确保两个数的数据类型相同,数据类型可以是整数、长整数或实数,若比较的结果为真,则RLO为1,否则为0。

比较指令影响状态字,用指令测试状态字有关位,可得到两个数更详细的情况。

例1:

比较存储字MW10和输入字IW10中整数的大小。如果两个整数相等,则输出Q 4.0为1;若MW10中的数大,则输出Q 4.1为1;若IW10中的数大,则输出Q 4.2为1。

L  MW 10   // 第一个待比较的数装入累加器1

L  IW      // 第二个待比较的数装入累加器l,第一个数被装入累加器2。

==I

= Q 4.0   // 若(MW 10)=(IW10),则Q 4.0为l,否则为0。

>I

= Q 4.1   // 若(MW 10)>(1W10),则Q 4.1为1,否则为0。

<I

= Q 4.2   // 若(MWl0)<(IWl0),则Q 4.2为l,否则为0。