有关西门子s7系列plc的实数比较方法,通过二个例子,来学习s7系列plc判断实数大小的方法,分别比较了存储双字MD 24中的实数、数据字DBWl5的值,有助于大家掌握plc实数比较的方法。
西门子s7系列plc的实数比较
例1:如果存储双字MD 24中的实数大于1.0,则输出Q 4.1为1;若小于1.0则输出Q 4.2为1。
MD 24
L +1.359E+02
>R
= Q 4.1 //若(MD 24)>+1.359E+02,Q 4.1为1,否则为0
<R
= Q 4.2 //若(MD 24)<+1.359E+02,Q 4.2为l,否则为0
例2,一个限值监测程序,当数据字DBWl5的值大于l05时,输出Q 4.0为1;当数据字DBWl5的值小于77时,输出Q 4.1为1;数值在77到105范围内时,输出Q 4.0和Q 4.1均为0。
语句表程序:
L DBW 15
L +l05
>I
= Q 4.0
L DBW 15
L +77
<I
= Q 4.1