用西门子Plc实现的闪光电路,工作过程为:当按下启动按钮后,要求在两秒钟内有一秒亮有一秒灭,如此反复,灯就会一闪一闪的发光。
1、I/O分配表
2、梯形图程序
3、PLC接线图
4、程序调试及结果分析
把程序下载到西门子s7-200PLC中进行调试。观察运行结果和实验要求是否相同。通过在线控制面板进行调试,当按下在线控制面板上的I0.0f(即 I0.0 接通)此时Q0.0有输出,Q0.0所接负载灯就亮,同时启动定时器T37开始计时, 当计时一秒后因T37动作,其常闭触点断开,所以Q0.0无输出,所接负载灯灭。
灯灭的同时启动定时器T38,T38计时一秒后,把串联在定时器T37的常闭触点断开,所以T37复位,T37常闭触点恢复常闭。此时Q0.0又有输出, 所接负载灯又亮。
如此,输出Q0.0上所接的负载灯以接通一秒,断开一秒频率不停地闪烁,直到按下在线控制面板上的 I0.1f(即I0.1接通),闪光电路不再继续工作。
如果要改变灯闪烁的频率,只要改变定时器的时间,即可达到改变要求。
有关西门子plc的编程实例,将三相异步电动机自锁电路改造成由西门子PLC程序来控制,以下是西门子PLC的I/O地址分配表、硬件接线图与程序梯形图,供大家参考。
西门子plc编程实例12-17
西门子s7-200实现闪光电路的例子,
西门子plc编程实例10-22
西门子plc定子电阻起动电路的程序实例,本程序说明了带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程,电动机减速起动,在一定时间段后达到额定转速。
西门子plc编程实例03-20
西门子plc定子电阻起动电路与编程方法,学习掌握带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程,包括起动电路图、程序框图与程序注释等内容。
西门子plc编程实例03-20
西门子plc定子电阻起动电路的编程实例,实现带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程,通过按接在输入端I0.0的点动开关ON来实现电机软起动。
西门子plc编程实例03-20