台达plc dvp-eh2系列故障检查方法

作者:老电工时间:2020-03-03 13:53:45

有关台达plc dvp-eh2系列故障的检查方法,由面板指示灯来判定异常原因,检查电源POWER 指示灯、PLC 运转RUN 指示灯、错误ERROR 指示灯、电池BAT.LOW 指示灯等来确定故障所在。

台达plc dvp-eh2系列故障的检查方法

由面板指示灯来判定异常原因,当DVP-EH2台达PLC 发生异常时,请检查:

1、电源POWER 指示灯

主机的正面均有一个POWER 的LED 指示灯,当主机通上电源时,POWER 的绿色指示灯亮。

如果主机通上电源时此指示灯不亮,请将 +24V 端子配线移出,若指示灯正常亮起,代表着+24V 直流输出供应负载过大,此种状况下请不要使用 +24V 端子之直流电源,请另行准备DC24V 电源供应器。当排除以上的原因,并确认电源输入正常,该指示灯仍不亮,则表示此PLC 已故障请更换,并送回原代理商维修。

2、PLC 运转RUN 指示灯

确认PLC 的状态。当PLC 运转时,此灯号亮起,使用者可利用HPP 或阶梯图编辑程序面板开关下达命令使PLC STOP,或使用RUN/STOP 开关将PLC 设为停止运行 (STOP)。

3、错误ERROR 指示灯

1)、当使用者将不合法的程序输入至主机,或指令、组件超过允许范围,该指示灯均会“闪烁”,此时使用者应由主机D1004 查询错误代码对照应用技术手册的错误码原因对照表,而发生错误的地址存于数据缓存器 D1137 内(若为一般回路错误则D1137 的地址值无效)找出原因修改程序,再重新传送给主机。若发现无法与PLC 联机,且指示灯快速的“闪烁”,则表示24VDC 供应电源不足,请检查24VDC 负载是否过大。

侦错码(D1004, 16 进制编码)查询表,请参考应用技术手册【程序篇】。

2、当ERROR 指示灯持续亮,此时使用者应由主机特殊继电器M1008 判断,若为On 表示程序回路执行时间超过逾时设定时间(D1000 设定值),此时先请PLC RUN/STOP 开关置于STOP,再由特殊数据缓存器D1008 查询出发生逾时的程序位置,可利用指令WDT 来改善。

4、电池BAT.LOW 指示灯

当电池电压过低时,BAT.LOW 指示灯将亮起,此时请尽快更换电池以免使用者程序及停电保持数据消失。

在DVP-EH2台达PLC 未上电时,?换电池必须在1 分钟内完成,以保持PLC 内部原有的用户程序及数据。

电源下电后的停电保持区域的数据,皆是存放于SRAM 内存中,此时维持SRAM 内资料的保持电源由电池提供,因此当电池电力不足且下电后达1 分钟以上时,其程序区与停电保持区的数据将会消失,故程序设计者若是需将程序区与D 装置停电保持区做永久保存时,请参照下面Flash ROM 永久保持与回复机制。

5、Flash ROM 永久保持与回复机制

1)、永久保持机制

程序设计者可使用WPLSoft 软件提供的设定选项(”设定”--> “PLC<=>Flash”)来指定程序区及D 装置停电保持区的数据是否永久保持至Flash ROM 内存中。每次指定后的数据将会覆盖掉前次存于Flash ROM 内的所有数据。

2)、回复机制

当电池电力不足(即电源下电前电池低电压灯亮),且电源下电达1 分钟以上时,则PLC 内部会在下次电源上电时,自动将Flash ROM 内的程序区与D 装置停电保持区的数据,全部回存至SRAM 内存中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 台达plc