25、dvp-10sx的模拟量寄存器是哪个d?分辩率又是多少?谢谢
答:2ch in ;2ch out,分辨率都是12位。
模拟量输入现在值:d1056,d1057
平均值:d1110,d1111
模拟量输出:d1116,d1117
26、dvp01pu-h是否有圆弧插补
答:不能。但sc主机可以做。
27、新生请教高手,为什么?台达eh设定c241后x1却不能做spd!
答:v1.1以前的韧体不能这样用。v1.1以后的就可以了。
28、那位能给我提供一下计算机到台达plc下载数据线的型号
答:dvpacab215 ,dvpacab230
29、今要用到一个步进电机,电机自带驱动器,但控制想用plc控制,不知可否用es系列来控制?动作要求是,可正转也可以反转,速度可以在人机上设定,es系列是否有高速脉冲输出?如果没有,eh里程序又该如何去写,只要能让电机动即可,其它动作我自已还可以搞定的。请大虾们多多指教
答:es、eh都可以,但必须是晶体管输出型。如果转速不高可以用plsy;如果是高速就用plsr。
30、我用一台es的plc想读取另一台es plc的内容,但不知如何做。
答:
1、用内带的com2 rs485口。
2、每个plc都要设置站号
3、用rs或者modrd指令都可以。指令详细的用法请参看说明书。
31、位高手!请出招!我用两个14ss主机做个小系统,一个为主,一个为副,中间用485通讯,做双机备份,当主机停电是副机启动,主机来电时副机停止.请问两台plc通讯指令如何编写?谢谢!
答:我想思路可以这样,主机定期的发一个停机标志到副机,当副机检测不到这个标志的时候,说明主机出问题了,启动副机。当主机启动时,副机检测到这个标志,就停止执行。用rs指令就可以了。
另外由于通讯异受干扰,可以用主机的一个输出作为副机的输入,主机上电就启动这个输出,这个输出的b节点作为副机执行的标志,也是可以的。
以上2中思路都要考虑好执行的延时时间,另外外围线路上一定做好互锁。防止2机同时启动产生意外。
32、我想在存储器中进行实数比较,可是存储器中只能放整数,请问怎么转换可以存放那?
答:台达plc用32bit存放浮点数。也就是2个word
33、20ex的4个模拟通道是不是每个通道都有电压输入和电流输入啊?
为什么说明书上20ex的端子配线图只看到第一通道有电流输入?
是不是说明书上有错
答:20ex的4个模拟通道每个通道都有电压输入和电流输入
34、台达那种模拟量模块可以输出双极性啊?
答:目前只有sx主机自带的ao可以。
35、三线式传感器与台达plc如何配线?
答:
36、请教m1261的用法?
答:m1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在eh的硬件高速计数器用外部x点作复位输入点时,且仅可以用在c241~c254上。
外部x复位点=on,计数器被复位,且m1261=on,则将dhscr复位比较结果输出(y被复位)。www.dgjs123.com
外部x复位点=on,计数器被复位,但m1261=off,则dhscr复位比较结果不输出(y保持原来状态)。
例如:
ld x1
rst c251
ld m1000
dcnt c251 k500
ld m1000
dhscr k0 c251 y10
1、c251外部复位的输入点是x1
2、假设y10为on
3、当m1261为off时,x1为on,c251的现在值为0,且c251为off,这时dhscr指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行y10的复位动作,y10依然为on
4、当m1261为on,x1为on,c251的现在值被清零,且c251为off,这时dhscr指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行y10的复位动作,y10变为off。
37、我用台达文本带西门子plc,用的是rs232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态,我又试了rs485,波特率是9600时可以通讯,但是反应速度没有改变,又用波特率19200试了,出现了通讯逾时.用rs232,19200也出现通讯逾时.
我要问的是:为什么用19200波特率就会出现通讯逾时呢?
怎么才能把文本的反应速度提上来呢?
请各位高手指点一下?
答:你的数据量不是很大,应该不会慢的这么离谱的,要7秒?台达plc默认的时9600,你把文本设置成19200,没有改变plc的波特率,当然就出现通讯逾时。对于plc的com1要设置d1036为通讯的参数设定。具体你可以参考《plc手册》2-68页。最高可以选择115200的速度。
38、本人刚接触台达plc
像dvp32xp01r与dvp32xp11r有什么区别
资料书上面写的是01是l type ,11是h type,
h type与l type是什么意思?
答:h type与l type是指plc的尺寸区别。
39、dvp-10sx时间中断的具体时间怎么确定,就是说,如果我想要60s执行一次中断?
答:作个60ms的定时中断,在中断程序中对一个d做inc,当这个d等于1000的时候(这时60s时间到),就执行本来在60s中断中要执行的程序。
40、sx提供2ai,但只有一个公共端,请问可以一路接电压,一路接电流吗?
答:可以。
41、我的模拟点输入(dvp-10sx本机)接收的是4-20ma的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?
答:sx提供2ai、1ao。是双极性的,即输入-20ma~20ma的电流,对应为-2000~2000。
4-20ma即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:sx不能极性ad线性调整。
42、请问:plc密码怎么设置啊?老是提示我不正确,怎么回是,大家怎么设的?
答:你设置密码的时候你查看一下设置密码栏的下部,如果你看到‘密码锁定’的时候,密码已经设置了,你下一部点击跳出菜单的取消项就可以了。如果你看到的是‘密码解除’字样的话,说明密码没有设置上。
43、在dvp系列编程软件2.08 <通讯>栏里有一<装置监控>可监控以后怎样停止监控呢?
我现在没办法,只好关掉软件再重新启动!
答:只要进入了装置监控窗口,就执行监控,在这个窗口不能停止对plc的监控。若要停止监控,则要进入梯形图窗口,鼠标在窗口中,双击 出现“是否停止监控”对话框,选择“是”。
或者把鼠标移到窗口右上角,点击关闭就回到梯形图窗口了
44、上个月,我买了台台达eh-32mr.plc编程调试好后新用,发现断电后错误灯亮,但程序没掉没错,何解?多次试均一样!
答:当前台达的各个型号的plc都做了韧体升级。升级后的plc都是这样,这是plc在回存一些数据,比如掉电保存之类的,这是很正常的现象。老版本韧体的plc端点后error也会亮,只不会非常短暂,有时候发觉不到罢了。
45、dvp-pcc01怎么用?只一个按钮(erase)和开关(wr/rd)
答:相当于u盘,不过只能复制plc内部的东东(包括plc程序,m,d,文件寄存器等等),可以快速的将plc里面的数据(包括plc程序,m,d,文件寄存器等等)备份,或将备份在该模块里面的数据从一台plc复制到另外一台plc。原来的dvp256fm卡(类似于该模块的功能)只有eh才有,而这个模块台达全系列plc都支持(连接通过编程口)。
46、我用了一台dvp-16eh主机,并扩展了一块da模块,da模块是另外供的电源,如果上电时da模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?
答:主机上电后大概会延迟3秒,才会对扩充机进行操作,这个延迟时间也就是为了保证扩充机在主机开始操作之前准备好,如果你的主机与扩充机用同一个电源,应该没有问题。
检测扩充模块的两个时机:plc power off--->on;plc stop--->run
47、为什么要用hscs hscr指令?
答:这是比较后立即输出啊,不受扫描周期的影响。
48、台达plc的中断类型都有那些啊?
答:外部输入中断
定时中断
通讯中断
高速计数到达中断
脉冲输出中断。
49、目前台达各个极性都能扩充到多少di/do啊?
答:eh可以扩展到512点,其他机种可以扩充到256点。
50、我想要ab相脉冲的输出,台达那些机型支持啊?
答:eh/sa/sc/sx。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。