【图】西门子s7-200与s7-300与以太网通信的方法步骤

作者:老电工时间:2015-10-31 14:52:49

西门子s7-200与s7-300与以太网通信的步骤

可以把S7-200的以太网模块CP243-1配置为CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向导进行通信的配置即可。

在命令菜单中选择工具--> 以太网向导。

图1 打开以太网向导
第一步是对以太网通信的描述.点击下一步开始以太网配置。

图2 向导介绍
在此处选择模块的位置,在线的情况下,您也可以用读取模块按钮搜寻在线的CP243-1模块。点击下一步;

图3 读取模块
在此处填写IP地址和子网掩码。点击下一步;

图4 地址设置
需要填写模块的连接数目,如只和CP343-1通信则在此处填写1,点击下一步。

图5 模块占用地址设置
选择此为客户机连接,远程属性TSAP (Transport Service Access Point)填写为03.02,输入343-1的IP地址.,点击数据传输按钮进入数据交换的定义。

图6 连接设置
点击新传输按钮进入设置:选择是读取数据还是写入数据。填写通讯数据的字节个数,填写发送数据区和接收数据区的起始地址,本例中为从S7-300的MB200开始读取8个字节到vb1000开始的8个字节的区域中。
点击确认按钮:

图7 数据区域设置
选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击下一步按钮。

图8 使用CRC
填写模块所占用的V存储区的起始地址。你也可以通过Suggest Address按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮。

图9 配置存储区
完成以太网向导配置后需要在程序中调用以太网向导所生成的ETHx_CTRL和ETH0_XFR, 然后,将整个项目下载到作CLIENT的S7-200 CPU上。

图10 程序编写