plc地址上升沿检测指令功能与应用实例

作者:老电工时间:2020-03-13 07:35:45

有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。

plc地址上升沿检测指令

1、指令符号

表1 为地址上升沿检测指令说明表。

表1 地址上升沿检测指令说明表

参数

数据类型

存储器区域

说明

<地址1>

BOOL

I、Q、M、L、D

<地址1>是被检测上升沿变化的

信号

<地址2>

( M_BIT)

BOOL

Q、M、D

<地址2>是用来指定“沿变化”

的存储器位,该位保存的是上一次

POS的信号状态。如果这一地址没有

被输入模板使用,对M_BIT位只使用

I的输入镜像区

Q

BOOL

I、Q、M、L、D

单脉冲输出

2、指令功能说明

POS(地址上升沿检测)指令是将<地址1>的信号状态与存储在<地址2>中的上次扫描的信号状态进行比较。

如果当前的信号状态是“1”,上一次的信号状态是“0”(检测到上升沿),则在这一指令后的RLO将置成“1”。

表2 为POS地址上升沿检测指令对状态位的影响。

表2 POS地址上升沿检测指令对状态位的影响

-

BR

CC1

CC0

OV

OS

OR

STA

RLO

/FC

写状态位

-

-

-

-

-

x

1

x

1

3、指令应用举例(见图2)

如图2所示,在下面的条件都满足的情况下,输出Q4.0的信号状态为“1”:

1)输入I0.0、I0.1、和I0.2的信号状态都是“1”;

2)输入I0.3上有“上升沿”信号检测到;

3)输入I0.4上的信号状态为“1”。

图2 POS指令应用举例