西门子PLC的TRUNC转换指令功能实例

作者:老电工时间:2017-04-05 15:57:18

西门子PLC的TRUNC转换指令功能实例

西门子PLC的TRUNC转换指令功能实例,有关TRUNC转换指令说明表,TRUNC转换指令对状态位的影响,TRUNC转换指令应用举例的相关知识。
1、plcTRUNC指令符号
1TRUNC转换指令说明表。
1   TRUNC转换指令说明表
     数
    数据类型
    存储器区域
       
    EN
    BOOL
    IQ、M、L、D
    允许输入
    ENO
    BOOL
    IQ、M、L、D
    允许输出
    IN
    REAL
    IQ、M、L、D
    将被求整的浮点数输入
    OUT
    DINT
    IQ、M、L、D
    输入浮点数的整数部分作为输出
TRUNC(实数舍去小数点后的尾数转换为双整型数)指令,读输人参数IN的内容,是一个浮点数,并转换成双整型数(32位),转换中将浮点数小数点后的尾数舍去。转换结果由输出参数OUT输出。如果转换出现溢出,则ENO将置成“0”。
2TRUNC转换指令对状态位的影响。
2 TRUNC转换指令对状态位的影响
   -
    BR
    CC1
    CC0
    OV
    OS
    OR
    STA
    RLO
    /FC
 写状态位
    x
   -
 -
 x
 x
    0
    x
    x
    1
如图1所示,如果输入I0.0的信号状态为“1”,读MD8的值,作为实数将转换成双整型数,浮点数的整数部分是转换的结果,存放在MD12内。
如果有溢出出现,或指令没有执行(I0.0=0),则输出Q4.0置成“1”。
 图2   TRUNC转换指令应用举例